安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: jerry20120114
打印 上一主题 下一主题

[综合话题] 耐压测试仪的输出电流是200mA吗?

[复制链接]
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-5-11 22:18 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
12#
发表于 2012-5-12 08:15 | 只看该作者
本帖最后由 badatong 于 2012-5-12 08:19 编辑
2 a- d; \% k+ y1 m, }" P/ O5 x6 Q& K7 M0 H7 m! P
估计楼上的是huayi的7440吧,哈哈
13#
发表于 2012-5-12 08:18 | 只看该作者
faint,入司前实验室就采购了一个7440,前天才发现量程不对,才区区40mA,赶紧叫采购部去整一个7480。
14#
发表于 2012-5-12 09:54 | 只看该作者
原来如此
15#
发表于 2012-5-12 10:09 | 只看该作者
用7440和7620的来了。
+ j* F, X6 u" aCNAS看中的是你公司的“软实力”% D* }. b4 o$ z9 [4 P
我们刚过了,上周六和周日两天,一切顺利。& L4 v+ a+ z$ O) y# L  _& D
对实验室来说,头天上午来了一个人,到办公室,只是列了一个要求检测的项目清单。第二天上午到办公室来看了一下实验报告。连实验室都没进。
; a# A  \! z) z- R$ K5 Y这次是复审核。
16#
发表于 2012-5-12 13:04 | 只看该作者
复审怎可与初审相比啊,现在天天忙着搞设备,文件,接下来就是填鸭式灌标了
17#
发表于 2012-7-18 20:45 | 只看该作者
山炮 发表于 2012-5-5 15:28 , w) b( w# Q8 y# ~" v- C
这几天第3个问这个问题的了,难怪,原来是CNAS作怪!200mA是对耐压仪短路电流的要求,100mA是动作电流。虽然 ...
. U: j, t( q: L' K* F6 C
学习学习
18#
发表于 2012-7-18 20:56 | 只看该作者
linrong0812 发表于 2012-7-18 20:45 . ^4 }# Z' k* T/ d/ i
学习学习
- g& G0 a0 Y! q6 i
周年大会的讲师提出了一个简捷的办法:通过测量开路电压和负载电压来倒推计算出高压变压器的等效内阻,从而再通过计算即可验证出变压器的短路电流。这个是很好的忽悠办法,为什么说是忽悠呢?这是因为变压器存在磁饱和现象,一但进入磁饱和状态,输出波形严重失真,线性关系不复存在(否则世上就不会有磁饱和式稳压电源)。不过,忽悠一下砖家还是可以的,因为砖家都要面子,说不行自然要免费送你一个验证方法。呵呵!
19#
发表于 2012-7-18 21:12 | 只看该作者
这些所谓的专家就会钻空子,这标准也是不写清楚
20#
发表于 2012-7-20 10:12 | 只看该作者
这只是一个最大输出电流的要求而已,实际标准中,很少有说漏电流是那么的大的,一般隔离电源类的都是小于10mA。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-13 14:01 , Processed in 0.125776 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表