[电源产品] 变压器内部结构设计时要注意什么?

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-3-15 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
UL60950:
' f$ N4 V) U/ A, p  Y; a6 O! G0 }Where two winding wires, or one winding wire and another wire, are in contact inside the wound
  T! \2 t; l& v" s& z  m8 u: Ecomponent, crossing each other at an angle between 45° and 90° and subject to winding! [/ b  q9 \+ f& _( H1 L& j- Q
tension, protection against mechanical stress shall be provided. This protection can be
- B2 M. d: p+ v7 M+ v  wachieved, for example, by providing physical separation in the form of insulating sleeving or. a; f1 y- l6 T4 U, ~' j3 |  Y
sheet material, or by using double the required number of insulation layers., n, R; |, G3 M% K; d- k

- r8 [- O  j3 @1 W; e& `. b0 QUL60065# j0 I: P( R  u% y- X! B
where two insulated wires or one bare and one insulated wire are in contact inside a wound
: Y0 _( B* t4 D# M: G, I! y8 u6 X* g4 [component, crossing each other at an angle between 45° and 90° and subject to winding
  z+ E. h/ p+ `7 @2 ?tension, protection against mechanical stress shall be provided. The protection can be achieved2 y  T6 j) s4 W7 q3 H6 p9 f
by one of the following:
3 K8 A0 R/ J* I& i* Z! d• physical separation in the form of insulating sleeving or sheet material or using double( U; N( \: w; y/ d8 ]
the required number of insulation layers, or  the wound component meets the requirements of 8.18.
. |/ V* O  R6 [9 R4 y( ^– the manufacturer shall demonstrate that the wire has been subjected to 100 % routine0 ?: c" i& c+ {0 E4 i  f6 ^0 d
dielectric strength test as specified in H.3.7 I# A5 ?  `- d  x- R& E8 q: q# l
1 i8 X! G3 r8 i7 O4 ~
如图中,次级三层绝缘线,1. 初级与次级线算是45与90度之间吗?标准里面是说接触,初次级没有接触呀(a. 有一点距离 所以没接触 b. 变压器骨架初级线附近有一个凸起塑胶挡住了次级线,也就是说次级线不会跟初级线接触)标准说的是45-90 度, 其实角度怎么参考?我是说两线相交,可以说是135度呀或其他角度呀?参考0度在哪里?
! D5 e( ~2 H6 W$ W, I4 t& e3 ^; y2 R! H; ~# }, b
2. 初级线要加绝缘套管吗?或加marign tape  吗?. s8 m/ X0 ?* Q; Q6 T

; W/ a* Y; ~' [3. 初级与初级间(或次级与次级)
0 t( D  h9 F# w5 Y相交45-90度,算是标准说的那个情况吗?$ `/ {& r8 S9 M3 A
( u0 c3 Z' ~; |' |
4. 什么时候变压器次级三层绝缘线前面那段要加绝缘套管?2 m, j: V- c5 _  J  K

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2012-3-16 08:49 | 只看该作者
电气间隙,爬电距离
板凳
发表于 2012-3-16 08:58 | 只看该作者
初级的出线要加套管,因为你用的不是三层绝缘线,为的是避免磨损,这里的出线就是90度,还有就是相交的地方,如果是90度角的话,也是需要加套管的,当然三层绝缘线可以除外。
5 m7 p) ~& H) D; U5 h1 {
. C0 u8 e. H* _6 P* z1 Q2 |3 |这是我的理解,不对之处还请指正。
地板
发表于 2012-3-16 08:58 | 只看该作者
1. 在这里,两线相交的角度范围在0~90度之间,不要去考虑钝角,没有意义。
! l, O) E+ S6 X: K) y3 l8 A; M2. 从左到右的4根pin脚编号为a,b,c,d。其中a的引线与淡黄色的三重绝缘线的夹角明显接近90度,处于45~90度角范围之内;b的引线在45度附近,有争议;d的两根引线与三重绝缘线的夹角也接近90度。
6 B' S& s% r1 E& [3. 根据第2点分析,a和d的引线需加套管或绝缘胶带裹住,b的引线角度有争议,保险措施也和a、d一样,省得去争论什么。
5#
发表于 2012-3-16 09:21 | 只看该作者
badatong 发表于 2012-3-16 08:58
  K/ N; z: Z9 o; ]# Q2 t% Z. x& M1. 在这里,两线相交的角度范围在0~90度之间,不要去考虑钝角,没有意义。/ T' ^/ \- b- M, `8 B" |
2. 从左到右的4根pin脚编号为a, ...

4 B5 Q6 x/ l" J6 B1 {0 L所过在次级三层绝缘线上加套管是不是等同于你说的做法呢?
6#
发表于 2012-3-16 09:31 | 只看该作者
badatong 发表于 2012-3-16 08:58
0 G, c0 j1 f# |  ^( N" j1. 在这里,两线相交的角度范围在0~90度之间,不要去考虑钝角,没有意义。* ]- T0 w1 `. Y
2. 从左到右的4根pin脚编号为a, ...
3 q- ?/ `! c5 f" k/ Z
如果加了挡墙之后,是否不用加套管?
7#
发表于 2012-3-16 09:39 | 只看该作者
进来学习一下
8#
 楼主| 发表于 2012-3-16 09:42 | 只看该作者
看图片, 这里有一块凸起的PLASTIC, 凸起塑胶挡住了次级线, 为什么还要加套管?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
9#
发表于 2012-3-16 11:45 | 只看该作者
BV211 发表于 2012-3-16 09:42 $ z' d7 {7 I& w( c! [
看图片, 这里有一块凸起的PLASTIC, 凸起塑胶挡住了次级线, 为什么还要加套管?
* t1 B' E3 h8 F2 h) V
是的,有同样的疑问,已经有挡墙了,为什么还要加套管?
10#
发表于 2012-3-16 15:03 | 只看该作者
求高手现身