安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距国庆节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: jsspace
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] 谁能举例说明等效SELV LED driver

[复制链接]
11#
发表于 2012-4-26 16:46 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
jsspace 发表于 2012-3-6 22:57 ) D( w2 r( G8 @6 A0 g0 [- U" B! w
还是没有明白,满足你说的这个条件,不就是SELV,何来等效SELV?

7 D# V2 a* v4 @" _& y应该是那种非隔离的,但输出是SELV,而且防触电保护满足加强绝缘
12#
发表于 2012-4-27 09:29 | 只看该作者
selv初次极爬电距离电气间隙要满足 6mm、6mm,L/N、fuse之间满足3mm、3mm,等效selv初次极爬电距离电器间隙满足:5mm、4mm,L/N,fuse之间满足1,5mm、2,5mm
13#
发表于 2018-6-4 14:24 | 只看该作者
等效SELV是不是表示built-in的SELV?
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2018-6-4 16:46 | 只看该作者
本帖最后由 4sea 于 2018-6-4 17:01 编辑
/ C( K0 W" C( W+ [; [
; B( A7 V; H4 a+ [2 ?: DIEC 61347-2-13: 2014已经取消了老版标准中SELV EQUIVALENT的分类,应该就是相关概念太模糊了。
" o+ q3 C8 ?, R% U# [其SELV要求就参照了IEC 613471-1: 2007 A2:2012附录ANNEX L。( P1 W/ g/ v( r+ s/ D7 S' Z: \+ ]
IEC 61347-1: 2015 ANNEX L保持未变。
0 e2 k8 t  V. T8 e3 J( n& A- u( a; V# D4 n- ]
我之前个人的理解SELV EQUIVALENT就是初次间线路隔离采用了类似光耦等满足加强绝缘的器件隔离来传递能量,例如隔离变压器+光耦并联,但这个理解也不知对否。
2 y8 a. Y) |( x/ Y几年前我看到过一些VDE认证的AC/AC CONVERTOR, 上面标明是SELV EQUIVALENT, 但同样结构其它认证机构(SEMKO, TUV RH)就直接标SELV。
; x  O) J+ |3 d9 {) D4 |
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2018-6-5 14:23 | 只看该作者
看来欧标和美标有很大差别啊,有很多叫法都不一样呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-9-23 04:28 , Processed in 0.065887 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表