11#
发表于 2012-1-12 10:12 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
还有一个问题,让我也困惑了,PCB上变压器的初次级没有开槽? 如果开槽了,爬电距离不难解决啊
12#
 楼主| 发表于 2012-1-12 10:17 | 只看该作者
本帖最后由 鹊桥 于 2012-1-12 10:20 编辑 ; f  L. W$ _1 c; m5 s& v
jsspace 发表于 2012-1-12 10:09
5 y3 F$ p, i7 ~4 f7 w# R' o你的困惑我总结如下:
+ {' A' d- d5 a& v5 L5 O2 ~1)污染等级是3级--请告知你的开关电源最终是用在什么产品上,小家电一般的污染等级 ...
- {5 P& q6 W2 D. G! d0 B7 r% m3 L

0 k7 I& I+ D8 v: o- q是用在电推剪上的  属于小家电范畴的吧   我觉得污染等级应该是2级的  这样就是材料组认定为Ⅲa/Ⅲb 爬电距离就应该满足5mm  不是8mm了
13#
 楼主| 发表于 2012-1-12 10:21 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-1-12 10:09
5 l7 C2 ~9 ]( w. B$ M4 p; S0 D你的困惑我总结如下:
  Q8 y/ p4 S5 a! @! a1 l5 m1)污染等级是3级--请告知你的开关电源最终是用在什么产品上,小家电一般的污染等级 ...

! y: F* d6 ~! S5 n2 ?4 a谢谢兄弟喽
14#
 楼主| 发表于 2012-1-12 10:24 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-1-12 10:12 " {+ x+ R9 Y) H! |+ ?, ~$ \) y
还有一个问题,让我也困惑了,PCB上变压器的初次级没有开槽? 如果开槽了,爬电距离不难解决啊
. U4 q5 S8 z. W
是不是开槽了就不用满足8mm了 ?  开始没有开槽  现在更改的样板是开了槽的   不过尺寸还是加大了不少!
15#
发表于 2012-1-12 10:27 | 只看该作者
鹊桥 发表于 2012-1-12 10:17 ; K/ \4 x+ m7 E& I5 W$ k
是用在电推剪上的  属于小家电范畴的吧   我觉得污染等级应该是2级的  这样就是材料组认定为Ⅲa/Ⅲb 爬 ...
  ]6 u9 R; c1 d9 y5 E
如果是电推剪,我觉得污染等级应该是2
16#
发表于 2012-1-12 10:31 | 只看该作者
本帖最后由 jsspace 于 2012-1-12 10:31 编辑 # F2 t' I5 Z( T* B9 [
鹊桥 发表于 2012-1-12 10:24
1 m5 [- {& B& O! ?是不是开槽了就不用满足8mm了 ?  开始没有开槽  现在更改的样板是开了槽的   不过尺寸还是加大了不少!

9 W+ X: {' t; t1 c6 \. m. n! ~$ p: q9 S- e/ g; a7 Q) O
你这问题问得。。。
/ P( _1 I: p$ a' j你还是看一下爬电距离和电气间隙章节吧4 C% p7 \5 s! X# e. Z
如果污染等级是2,你的开槽大于1mm,那么就认为爬电距离无法通过这个开槽(当然也需要考虑从开槽旁边爬过去),也就是满足要求了。
/ X6 @" y9 H0 {8 a. d' P如果污染等级是3,那么开槽要1.5mm才有效。
17#
发表于 2012-1-12 10:34 | 只看该作者
建议你将PCB放出来让大家看看如何改进(涉及到保密,放变压器部分的PCB即可)
18#
发表于 2012-1-12 11:08 | 只看该作者

, |  P7 G5 i* ~7 d, M, x不同的产品或处于不同的位置对污染等级的定义是不同的,不了解产品、结构和使用环境,关于8mm爬电距离的要求是否合理无法给你一个明确的答复。
! D6 E8 m: C# G5 C% X5 W* ~* ]/ ~' v! {6 k
爬电距离的要求可以通过开槽的方法来达到。9 K7 ^4 M+ c: t; a
电气间隙和爬电距离的要求也可以通过中间加入固体绝缘的方法、采用B类涂层等方法来达到。
: p& ?7 t1 l1 U9 \/ A; @0 y7 L见不到结构什么都不好说。
5 v: Z% Y: X  O( t
19#
 楼主| 发表于 2012-1-12 11:14 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-1-12 10:31 ' R% T2 K) r3 K- W" h  X: d; H
你这问题问得。。。
& l" Z6 F5 ^, [- W9 f  I你还是看一下爬电距离和电气间隙章节吧
# E" `5 N* v+ Q& h( Q7 K( I如果污染等级是2,你的开槽大于1mm,那么 ...

- P2 n1 o1 f: A& s: |2 i偶是做结构的   有关认证的  好多都不懂    大家见谅哈
20#
 楼主| 发表于 2012-1-12 11:18 | 只看该作者
yearl 发表于 2012-1-12 11:08
" ?2 W, ^5 ]" t+ ]7 H: X不同的产品或处于不同的位置对污染等级的定义是不同的,不了解产品、结构和使用环境,关于8mm爬电距离的要 ...

" Q4 n6 U6 u/ |/ \; u! @谢谢兄弟的回复  偶做结构    只是想了解其中的情况    真正处理事情还是要交给电子工程师 和认证工程师解决了