安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距端午节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 3201|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[电源产品] 铁心到初级一定要满足基本绝缘吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-11-9 13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
引用Barry的观点如下:
$ B  h) p8 i  i8 U4 A. U
2 {+ k7 t3 L4 pBarry 2007-06-01 09:04
. V& M7 Z8 k& t* Q铁心有三种处理方法:2 f4 ]" |9 M' X% O- O' s4 X

9 h0 y$ r. O* }, C1、铁心做初极的一部分:
' E6 X9 P, Z- K" E/ r  o0 n  铁心和初极之间的电气间隙、爬电距离不做要求。
: W9 C- D. u4 V  铁心和次极之间的电气间隙、爬电距离为加强绝缘或双倍绝缘。
5 G. t( d, w$ q) H6 M" c7 ^" W
2、铁心做次极的一部分:" o8 g( i  O" z8 f  C
  铁心和次极之间的电气间隙、爬电距离不做要求。
) i! ~! Z: Y$ x+ f" u8 G  铁心和初极之间的电气间隙、爬电距离为加强绝缘或双倍绝缘。
$ r+ d- n. k% c" j) `  J: @! N' d; n& ]
+ F1 P, G% g- p3、铁心做中间导体:
7 x9 m$ a9 y" K, ^3 d  铁心和初极之间的电气间隙、爬电距离为基本绝缘。
  |) i* i3 N9 o/ X 问:铁心和初极之间的电气间隙、爬电距离可否为附加绝缘?
  `; h; P; ]1 m+ w4 I, U9 R8 N* }- {5 j$ \3 L- x6 `; c
  铁心和次极之间的电气间隙、爬电距离为基本绝缘。$ G! q! h. F, h' q
 问:铁心和次极之间的电气间隙、爬电距离可否为附加绝缘?' m! M0 x/ y, F% G& F, a* c* L
 如果可以,这个附加绝缘的距离是多少?怎么计算?
$ S6 k5 D  Y/ n5 H5 R/ ^ 8 I. o# v: n! c8 \4 [
 从澳洲方面的要求和处理来看,他们是把铁心当做了中间导体。, u1 H& s7 r& M. F( v+ K( W
则铁心和初极、次极(包括初、极的所有元器件)之间要求为基本绝缘。! w4 n; [5 v. |
最小电气间隙3mm要求比较严格。一般要求为2mm-2.5mm。
" m  O1 e/ y3 f0 u 如果是基本绝缘,是否也要按变压器两端测量的工作电压来算这个距离?而非统一的标准?
2 |" H6 }. u$ R1 T0 |- {: B 我测量的工作电压有效值为322V,这样所要求的基本绝缘就为3.4mm
: V2 _6 `2 w& R) s$ H3 ]   我的理解是正确,请大家讨论!
沙发
 楼主| 发表于 2007-11-9 16:48 | 只看该作者
没人回答吗?
板凳
发表于 2007-11-9 19:03 | 只看该作者
引用第0楼roy517于2007-11-09 13:19发表的 铁心到初级一定要满足基本绝缘吗? : 5 Y. L& V9 z% q8 o  E% l) T' B* b2 z
引用Barry的观点如下:
. [. Z" |/ I4 Z; u0 x
/ d6 |/ [$ D* rBarry 2007-06-01 09:04
$ e' P3 r% g# p) N! ~8 g( G( y4 _铁心有三种处理方法:
" p4 z9 b1 R9 G. }2 r/ s) z
1 {1 H& v8 m. l6 [8 K.......

: p* |# y8 l1 x1 M: ?( _7 k& q8 |" v
/ }0 B1 S5 B* @& _3、鐵心做中間導體:
- T1 D6 _5 B4 L, w6 H, u鐵心和初極之間的電氣間隙、爬電距離為基本絕緣。
/ O6 `" g$ ?, {& B4 E# e7 y7 g+ E) x' w 問:鐵心和初極之間的電氣間隙、爬電距離可否為附加絕緣?   C" p( ]. X! Q; G. o! T. P
可以,因為基本絕緣及附加絕緣的電氣間隙與爬電距離要求都一樣
' R& I8 u% h( `0 y9 e/ H! V" F
; ?% R+ x' P9 K  H鐵心和次極之間的電氣間隙、爬電距離為基本絕緣。
6 c7 V- ~! F. A" j# V 問:鐵心和次極之間的電氣間隙、爬電距離可否為附加絕緣? 9 m8 i, o/ e8 M% f" x% y' m; V
 如果可以,這個附加絕緣的距離是多少?怎麼計算?
  A9 h1 p% K7 J6 C+ S6 Q6 n
同上,距離我認為以AC Mains的電壓來計算就可以,但最保險的是可以用最高工作電壓Vrms來判斷
% `2 ?. U, A) {6 T3 n+ Y  9 u: X' E3 Z7 N$ }4 O
 從澳洲方面的要求和處理來看,他們是把鐵心當做了中間導體。 + P* D; W3 G/ m5 \
則鐵心和初極、次極(包括初、極的所有元器件)之間要求為基本絕緣。 4 I/ `. R+ y2 {( g, t: D2 ^
最小電氣間隙3mm要求比較嚴格。一般要求為2mm-2.5mm。
, r: _& {+ ?% l. W5 N: a 如果是基本絕緣,是否也要按變壓器兩端測量的工作電壓來算這個距離?而非統一的標准?
8 q' L, @; ?$ P% G 我測量的工作電壓有效值為322V,這樣所要求的基本絕緣就為3.4mm

' w5 ~! \! U  i# s同上
地板
 楼主| 发表于 2007-11-12 08:47 | 只看该作者
昨天和同事讨论了一下,得出的结论是:' s- q2 L% a* C  M: G, G
初级和铁心需首先满足基本绝缘,因为附加绝缘是在基本绝缘之后的。
5#
发表于 2008-3-13 23:11 | 只看该作者
附加绝缘和基本绝缘的定义都没有搞清楚,,
6#
发表于 2008-3-15 16:36 | 只看该作者
引用第0楼roy517于2007-11-09 13:19发表的 铁心到初级一定要满足基本绝缘吗? :6 m6 B# s# D6 b6 R1 d2 k
引用Barry的观点如下:' k/ O, P# w1 B; h( H

3 _% M' j, ~' l# a+ a( r; sBarry 2007-06-01 09:041 L: n: P$ N: `
铁心有三种处理方法:
7 _# N, \0 G& Z- s/ b) s. I
! y: J* _, x- a) F8 [9 @8 J' p.......
问:铁心和初极之间的电气间隙、爬电距离可否为附加绝缘?

" n7 n! n0 C: {答:不可以,因为附加绝缘不能单独存在。
( {$ |9 d2 ?. G" C, H, I( X7 u9 {! T% J/ v  a
问:铁心和次极之间的电气间隙、爬电距离可否为附加绝缘?
3 B9 n+ L9 y/ \/ i4 A- X/ w 如果可以,这个附加绝缘的距离是多少?怎么计算?
& h5 e# x2 p) [+ }; g7 G# x
答:可以。
0 k& B, a5 O) k
7 R: E, ^! F% x/ p" T3 P这个附加绝缘要根据额定电源电压、工作电压、材料级别、污染等级等来确定电气间隙和爬电距离。

2 t$ H& w$ n  I, s 1 c0 E* Q% L; Q- {2 A# e/ W
 * ^8 g9 ~5 u/ k) V1 D) \2 R
 
如果是基本绝缘,是否也要按变压器两端测量的工作电压来算这个距离?而非统一的标准?4 j7 A4 H) h/ r& m- M3 @# Q6 H
 我测量的工作电压有效值为322V,这样所要求的基本绝缘就为3.4mm
* h7 _6 n7 p3 L( l1 m  Q. t& Q/ b5 Q" F  我的理解是正确,请大家讨论!
& t* \6 e0 W+ K/ r& c2 d
答:对。基本绝缘的电气间隙和爬电距离也得根据工作电压。
: I9 J3 \- c  O9 n8 ~4 w- C* M0 Q5 S3 H! X% G) g
光知道工作电压的有效值为322V还不够的,还得知道你的产品、产品的适用标准、额定电源电压、材料级别、污染等级等,才能确定所要求的基本绝缘的电气间隙和爬电距离。[/color=blue]5 [1 u) o& M  r; ?
6 N; y) H5 r1 j* h+ i
( A# E0 D, G5 \, u4 E- M. P- z
我之前的说法有点错误,可能是我习惯了,其实在要求上,除了附加绝缘要求至少0.4mm厚外,还真和基本绝缘的要求没有区别(仅针对IEC 60950-1)。9 I# r( S1 j8 K" P8 R5 r" k% k9 I

% ^* u+ [' U+ Y4 Y- `$ \& d% p
9 {* E9 K# L/ T2 i' Z; M) U* L改动如下:( d' I. V/ R1 E3 i0 \2 L" \

! \- |0 i8 F1 I: \0 j- Z8 ?' U6 d1 a铁心有三种处理方法:
  v8 x8 Q. E1 J8 X% a" k5 i9 i
4 `8 G4 ~# z8 t/ n" h1、铁心做初极的一部分:, r5 e( a8 Q: n& k+ G5 v/ W
  铁心和初极之间的电气间隙、爬电距离不做要求。7 `$ Y2 Z5 n. P& a. c# i0 O- [
  铁心和次极之间的电气间隙、爬电距离为加强绝缘或双倍绝缘。
# ?' j+ O  {& J% ]; w7 [- M
- p. [: j2 n! O) _" `! J# n2、铁心做次极的一部分:
: n+ A4 g% R0 F  铁心和次极之间的电气间隙、爬电距离不做要求。6 D" X2 U' I5 E, ?4 z* |
  铁心和初极之间的电气间隙、爬电距离为加强绝缘或双倍绝缘。: R1 T) {, V$ s9 ]9 y. s" l3 R

/ [: \' ?) E) k$ V5 V/ H! P" d* |" c3、铁心做中间导体:
- N& F" ?+ z) M$ t/ e  铁心和初极之间的电气间隙、爬电距离为基本绝缘。5 @# ]7 M" t  T) Q' ^- y# Q
 铁心和次极之间的电气间隙、爬电距离为附加绝缘。
7#
发表于 2008-3-15 17:29 | 只看该作者
對Barry的觀點補充一下:
$ q8 @3 |& n. @- L% b# t0 A- a6 |其實在標准中提到絕緣的等級,危險帶電體到人可已觸摸的非導體部分或安全低壓部分需滿足加強絕緣 或 雙重絕緣,而雙重絕緣由基本絕緣和輔助絕緣組成,所以如果鐵心當中間極,其對初級和次級必需滿足對其中已級為基本絕緣,對另一級為輔助絕緣,電壓由測量值及污染等級等判定
8#
发表于 2008-3-16 12:04 | 只看该作者
如果铁芯接地,次级和铁芯之间是否只须满足功能绝缘?
9#
发表于 2008-3-17 12:49 | 只看该作者
引用第7楼ajay于2008-03-16 12:04发表的  :
$ p6 s2 t5 E& O" c8 x( k如果铁芯接地,次级和铁芯之间是否只须满足功能绝缘?
: H3 F! V! e2 p/ l* d5 P: i
是的,滿足功能絕緣即可
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-5-21 23:06 , Processed in 0.143285 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表