UL 1310, Class 2 power unit
- s* e" x8 m' L欧盟:EN 60335-1家电; EN 60950 IT产品。非欧盟国家将EN 换IEC就行了。: M- p/ c" @* S! ]
你刚接触安全,我觉得你学这几个标准也难了一点吧!
$ h% v. C# R: M: d2 N( _3 e# d, X不如我告诉你一些结构方面的要求吧:
! W1 @2 ^( }; T( u4 U对欧盟的标准:强弱电之间要隔离,要满足加强绝缘;
( X/ l3 N, y K! v2 n' p' i# R; c隔离用的变压器要满足加强绝缘;隔离用的Y电容要2个(家电),IT只要一个,都要满足384-14;如果用到光藕要有认证;然后就是经过测试能pass就可以了。
& n x) a9 T# V对于UL1310,
* X; }/ F$ `; [) X2 N% s变压器要使用有认证的class 2的变压器,Y电容要满足UL1585. 不然要另外给钱。最需要注意的是如果设计中次级输出电流大于8A的话,需要在次级加电流保险丝,8A是做非正常的电流,很多厂家死在这个问题上。另外强弱电之间同样要满足美标的距离,是6,4mm. 1 K4 A9 p( a6 o$ H" O
另外要注意的是距离的要求是和电压相关的,要根据实际电压决定距离,可能比上面的更大。 |
|