交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。 这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。 4 p. T* k A2 f }, t+ | N
4 p5 l. A- y8 B; G$ e7 e) u0 _特别指出:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。 必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。 4 r& ?$ u$ U2 o. C
2 C0 M8 E, C* U4 _在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原来额定工作电压的30%。
( D b5 O6 P) ?
& n8 r4 x, ?0 W- @( \. {) s作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。
$ I6 ]6 N' @0 B/ @% v1 v& t* @. }) d
通常,X电容多选用纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。 0 Y" m: u1 W+ u2 [
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全.
4 z, M+ o4 r) K5 r' i安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664)
@3 ?! Z( u+ J( z9 HX1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ
! }- y5 m9 ^9 Z$ \! q) AX2 ≤2.5kV Ⅱ
9 g; ^+ U) M) t7 Y/ f8 |X3 ≤1.2kV I
- r _3 x# _) C/ z+ Q( a+ H# v; ?安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围 & _* ?3 L# I: M% p3 u
Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V $ R$ n6 l( R' c4 v8 B/ k
Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V 6 G7 N4 q2 N5 G- \- f/ G9 U
Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
- A ^0 @) ?; lY4 基本绝缘或附加绝缘 <150V |
|