安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距端午节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2546|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

[线缆测试] VW-1燃烧对气体有无要求?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-6-14 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
VW-1燃烧对气体有无要求?
9 i6 Y# i4 `9 C; o0 E; L8 y1 E/ i7 _4 K* l1 g, Y( S
是用甲烷还是丙烷?纯度如何?
沙发
发表于 2010-6-14 23:00 | 只看该作者
用甲烷
板凳
 楼主| 发表于 2010-6-14 23:53 | 只看该作者
引用第1楼cylam128于2010-06-14 23:00发表的  :
5 }! T% |& y; I" ]) n& w. l2 L用甲烷
可不可以用乙烷或丙烷替代?
地板
发表于 2010-6-15 08:17 | 只看该作者
>95%甲烷
5#
发表于 2010-6-18 12:29 | 只看该作者
应该可以,但是气体流量以及等效发热量要达到同等的要求
6#
发表于 2010-6-18 13:23 | 只看该作者
引用第4楼cableyzf于2010-06-18 12:29发表的  :
+ e% G5 }( B* _应该可以,但是气体流量以及等效发热量要达到同等的要求
7 U) c7 s7 s7 X) j( M2 {: ^" F
7 P) D, p4 s/ t  P
可是这种气体还没发明出来。
7#
发表于 2010-6-18 16:35 | 只看该作者
同等热值的气体可以使用,遇有争议、仲裁,必须使用甲烷
8#
发表于 2011-10-18 11:10 | 只看该作者
請教:$ n3 E6 @# N  K9 `4 s* z
气体流量應該要達到多少,標準那個條款有說明!
9#
发表于 2011-10-18 13:31 | 只看该作者
引用第7楼aji于2011-10-18 11:10发表的  :
7 c/ j3 D: u7 \請教:. m8 m1 G* S. b! c+ h
气体流量應該要達到多少,標準那個條款有說明!
& `9 m/ c& F! n' b% @  q. D$ H
流量应该为:“The standard test flame is$ j2 L" P. n+ i( b% G% k9 S
to be nominally 125 mm high and is to produce heat at the nominal rate of 500 W (1700 Btu/h)”
! M  b& G" T% O: ]: i* A9 r& Y9 K$ b# u# y
以前在UL1581的标准里,现在并到UL2556的标准里了。
10#
发表于 2011-10-22 14:38 | 只看该作者
建议楼主查询UL1581标准,里面对气体及测试室有具体要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-6-3 20:01 , Processed in 0.130337 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表