IP防水实验室的装修因客户的不同而各有差异,但为了保障设备的正常使用和实验室的正常运转,有必要在此做出以下细则指导,请客户和施工单位在装修予以注意。
$ q# Y0 C* w+ _. `" z
, x* C# H$ y% t6 t! K: r1. 为了IP实验室的美观及便于观察,不受力墙体及门体部分请尽量多采用玻璃装修。门亦可根据实验室的空间大小装修成推拉门。" v a) M( g. @& Z3 G/ w. w7 X
2. 因IP试验室地面长期淋雨,为了防止地面渗漏,需做防水处理,特别是高层写字楼,装修时地面一定要做防渗水处理,具体可征求施工队的意见。% Y5 w4 z1 a: d. H% O5 |
3. 为保证地面积水能顺畅排出,地面装修高度要高于排水管道,且排水管径(或地漏)应尽量大些或多装两个 。8 e$ [/ p1 c! U
4. 装修地面的水流应从一边高地势流向低地势,要求施工队掌握好倾斜尺寸,不能过于倾斜,只要能保证水流能流向储水沟的倾斜度就行,总之倾斜度越小,地面就越平,利于旋转试验台的平面稳定性。7 v2 Y- w" v9 G4 h# q" O4 T
5. 排水沟的装修尽量请从一头往排水管处倾斜,形成低洼,便于排水管导流到地漏(排水沟)。
z/ P' [3 {) l; m6. 实验室的门坎要高出实验室内地面一定距离(高出30-50mm即可),防止水流出,可与施工队说明。
" }, r% i/ V- G: I% m4 b o/ i% m( b7. 当确认供水系统的摆放位置后,水路装修需将出水口引到此处,方便供水系统就近接驳管路。
* s; R0 B5 v* H* c& b4 Z最好有两个出水口,一个接驳供水系统,一个可备用。
# ~( Y" f0 }8 A1 ]8. 由于电控箱不能受潮,所以电控箱应装在实验室外(以操作面板与眼睛平行的高度为准),但要保证透过玻璃能观察到设备的运行情况。当确认电控箱的安装位后,装修电路接驳口需留至电控箱旁边,并在电控箱与实验室之间的墙体高度上开一个约40x60mm的方孔,否则电控箱无法与防水设备连线使用。(强喷试验供水需提供三相380V/40A供电,不需强喷供水需提供单相220V供电就可): u! `1 v& ?. n/ A; S/ n
9. 淋雨试验时有些样品要通电测试,为了测试的安全,实验室的插座请务必采用防水插座。
! s. a/ V/ p! G. l Z, t( h1 R! U10.装修完成后,为了后面设备安装调试工作的顺利展开,请依据电控箱与设备、出水口与设备之间的距离存留相应长度的线槽和4分PVC水管。) n! n0 ]5 r4 B# G& h6 ?. G
11、天花吊顶采用防水材质,并配有吊顶防水照明灯两组。 |
|