接地电阻测试方法(附图)5 M0 X' E! N7 v3 W0 E& K$ i
一、接地电阻测试要求:
6 b1 I w9 T5 p3 _% [1 Y% Ka. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
/ d% t! u- F3 r! B, U0 r1 ob. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
0 m7 U9 D2 z6 t* F: fc. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
* _9 Q# E# A3 G, gd. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;0 N* g$ D$ K/ i8 ?+ m! D; M$ [4 F/ C5 i
e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。5 ^3 e1 b/ t5 \) y; t! `/ V; I4 y
二、接地电阻测试仪
& _$ @8 ?6 F8 N7 d4 Z7 Y' _ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。+ _9 ^! g3 d1 @8 ^, {
三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。
( ^) `4 }1 G* R; _! k; u四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。6 k R. U' w- m9 o! q8 O( e0 Z
1、ZC-8型接地电阻测试仪一台
9 f$ z$ o( U. A7 P( F2、辅助接地棒二根4 ?- q5 s9 u, p$ Z
3、导线5m、20m、40m各一根$ B% l! i8 v" q2 S! L+ r
五、使用与操作
4 q7 |* u/ O, f8 n3 f7 _5 f. H6 ~1、测量接地电阻值时接线方式的规定; C2 A4 [9 G2 ]- V! w
仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m. q ~/ p0 z6 l7 I
1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图16 |) F- Y. v* Y8 a2 b2 R. ^
将仪表上2个E端钮连结在一起。 ~, F2 R( v+ p
此主题见附件1图片!0 w6 K# P0 V/ t, O/ [# F
1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2
3 Z! V8 X7 o, Q& a6 X* Q将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。
0 a k- _# T9 p" ]; c# g2、操作步骤
2 Q" Q0 ^. B/ N1 T0 s2.1、 仪表端所有接线应正确无误。
* @1 z" O# M" C$ f" j! x3 v2.2、 仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。- U% f2 b/ ?6 c
2.3、 仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。
# q! Q1 R5 J, D2.4、 将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。, ^; p Q3 [: o* C$ A' A
2.5、 如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。' w; Y; V8 N5 \
2.6、 如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。3 q- U* p$ w$ \+ K$ S! T
六、注意事项' O$ W) A! Z" ~7 Y0 Z
1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。% a! m! w5 M! B) {& T1 a/ a a8 s1 e
2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。
1 W u" s- p3 r$ | }# h$ W6 U* |- b, \; @( \( o+ s" W( h8 `& U
此主题见附件2 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规
x
|