测量工作电压遇到的问题!

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-9-11 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
前段时间,小弟我在实验室做UL目击试验, 当做测量工作电压(产品为开关电源)时, 我把初级地和次级地接起来准备开始做测试, 可UL工程师要求我把初级地也和电网的保护地连起来(不懂他为什么要这样)。 当我把初级地和电网保护地相连时, 功率计检测到2000W的功率, 此时开关电源正常工作, 再一看, 调压仪烧的直冒烟,马上断开初级地和电网保护地的连接, 恢复正常!
- Y6 u1 m( T$ f3 u0 z6 Q想请教各位, 为什么将产品的初级地和电网保护地(也就是N线和G线连接)相连, 调压仪会烧起来呢? 谢谢!
沙发
发表于 2007-9-11 16:09 | 只看该作者
我也不是很了解,只是发表一下自己的看法:0 y+ O& a8 v7 `8 J: |/ O% ?# c
一般来说,电网的保护地是最最实际并有效的接地,是最接近于真正的地电位,也就是说0电位,也可以认为是一个强制地电位.而我们的产品或仪器设备的初级地,它是一个局部的地电位,此电位在完全正常合理的情况下也为0,和电网保护地相同.但是在交流的场合下,此电位会发生异常,即发生漂移,原因也比较多,如:0 P! `2 l( d; x& E
1 仪器设备未能有效接地,造成整个电气环境发生变化.' X0 g/ d$ \* t$ e- A3 |1 x0 u
2 存在很多的高频交流仪器设备,其高次谐波逻辑和不为0,即N电位发生漂移.当频率越高,数量越多时此现象越发明显.实际事例中有发现过N线电流为负载电流的2倍.5 I' T7 m$ T2 m9 s' U9 f
3 个别仪器设备N线处理错误
板凳
发表于 2007-9-15 23:35 | 只看该作者
至于要求初级和次级的地都去接电源的地,这是因为在实际使用中最可能发生的情况:
5 Z" m- K  ?, ~7 V4 W输入N和PE在远端相连,输出的地被用户接到了PE,这样构成了输入地和输出地都接PE的实际使用电路公共点。
- J+ i, P2 H$ E, Z  x( _至于调压器冒烟,建议你检查一下调压器的内部结构,看看是否有回路。
地板
发表于 2007-9-15 23:56 | 只看该作者
"输出的地被用户接到了PE"
+ G* s& Y7 F* Y请问:产品输出地不是暴露的,怎么会被用户接到了PE?
5#
发表于 2007-9-16 08:50 | 只看该作者
弱弱的问句,这里的”PE“具体是什么来的? 我没听过
6#
发表于 2007-9-16 10:33 | 只看该作者
PE=protective earth
7#
发表于 2007-9-16 10:52 | 只看该作者
引用第5楼ajay于2007-09-16 10:33发表的  :" Z( w/ k4 S# ]5 w3 W6 H- @( a# r
PE=protective earth

; A3 F4 B" F& Z  C7 w' L7 |4 l0 u; ?" Q3 U# X" [$ p
protective earth=防护地球?英语俺太菜了,能说国语吗?
5 }+ L2 D$ C8 b) M6 g7 H; t5 r2 O& S- t3 b  z
意思应该是保护接地(大地)?
8#
发表于 2007-9-16 10:54 | 只看该作者
晕,保护接地
9#
发表于 2007-9-16 23:06 | 只看该作者
引用第3楼ajay于2007-09-15 23:56发表的  :' }- v3 ]6 B; ?
"输出的地被用户接到了PE"" w  _& W4 I# s* W3 N: d& o
请问:产品输出地不是暴露的,怎么会被用户接到了PE?

5 V( c1 O9 r' M; L我的理解是:
% ?) T% h# Q- q& K; Y4 A一般的ITE电源,输出的高低电平中有一极用户是拿来接地的。
% N, \! H  r3 ~, m5 U  e& n4 E% C要不ITE电源的输出电压就没有-48V这一说法了。
10#
发表于 2007-9-17 13:46 | 只看该作者
引用第8楼kenfang于2007-09-16 23:06发表的  :; ]; E; f% o! r) z$ B
- A. `% i6 P4 j# ~( s- H$ |
4 ?. G4 W& B) c, C/ [+ Y
我的理解是:
3 m1 r* E3 T- J  E6 ^一般的ITE电源,输出的高低电平中有一极用户是拿来接地的。4 D" @6 z/ z, k, U1 h+ |+ S+ W: m9 ~
要不ITE电源的输出电压就没有-48V这一说法了。

1 \/ B; i: A, W: r负电压并不是用户去拿着输出端一极去接地得来的,我不知道你怎么会有这样的想法?