发表于 2007-10-25 01:58 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
如果变压器能够符合61558, 当然必定过短路测试, 因为短路测试是61558必然测试项目。 但多数符合61558之变压器是内置 thermal fuse, 但相信楼主描述的变压器一定不会内置 thermal fuse。4 @" E& |( A) Y" t
0 }9 ~3 ~2 c) M: \4 Y7 U
个人认为:
3 o! \2 t! b; {* l+ h+ ]短路测试必定在输出端; 短路测试必定不包括保险丝, (嘻嘻 2 楼 之意见相若)
& G7 ^  b7 a8 K" l( J7 K短路测试之意义在零件失效,一般不会顾及整体线路之意义。
9 P% Q0 O: }8 g( ]. \
4 k0 W+ y2 H$ q7 y" P6 X1 hcurrent fuse 是用来保障线路过载或短路时可短时间内断路, 不会继续线路发热而引致火灾。7 m7 v/ }  {5 ?/ G/ u% w- Q7 K/ `
7 ?7 A1 c6 K3 ?4 |" U/ ?, M
本人亦赞成嘻嘻工程师的观点: “做短路测试,是对变压器本身耐热的的考察”/ T& B1 ?7 t: s" N, ~3 C
+ A3 N! q8 W( X3 e; _9 }$ x5 B
本人不太清楚 60065 之要求, 但若果一定要做短路测试的话, 个人认为只可从变压器入手, 听说有些不带thermal fuse变压器可在短路时短时间内漆皮线溶断, 而不会造成火灾。