安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 6020|回复: 21
打印 上一主题 下一主题

[标准学习] 关于VDE 电线型号H05V2V2-F的问题请教(急)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-5-20 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
一款电源线型号H05V2V2-F   ,做过DIN VDE 0281-12认证。该部分标准的适用范围是对于导体温度不超过90度额定电压300/500V及以下的PVC绝缘和护套电缆。9 s( y$ c) k: ^- J: Z6 ]' T$ W

0 ?1 U/ `3 q$ t* G6 K8 ~% U我的问题是:做过该标准,是否就能说明型号H05V2V2-F的电线最高能耐温90度呢?或者说它的限值就是90度? VDE的证书上面根本就没有明确写出该电线限值为90度。有人说,VDE证书上是不会写明的,真的是这样的吗?4 w! ^, N; G/ P- |( p% @5 L
+ d$ p4 o) k& F( C% v; |, E
高手请出招!
沙发
发表于 2009-5-20 17:19 | 只看该作者
VDE的电源线证书里是不会体现你的产品温度等级或者是产品标准内的任何详细数据,但是只要你的产品取得了相关标准的VDE证书,这本来就代表的你的产品是符合相关标准要求的。不需要罗列详细的技术标准数据的,假如你申请VDE证书的时候同时也说明需要CB报告的话,那么在VDE的CB报告里会详细说明你的产品实测数据和标准要求的,但是VDE的CB报告价格不菲哦!
板凳
 楼主| 发表于 2009-5-20 23:40 | 只看该作者
这样的话,可以说明它的限值就是90度吗?但是这标准的适用范围是对不超过90度的电源线,我想光有了这证书并不能说明它最高耐温即限值就是90吧?也许它只有80度,只是因为不超过90度,在这范围之内。所以也能通过认证。1 k3 ~+ Q( D2 C8 p, g
1 {6 O, x3 K+ H4 O  p1 ?
我现在就是对该标准里的这句话不理解!楼上的,能解释下么?万分感谢。
地板
发表于 2009-5-21 09:37 | 只看该作者
这个规格的材料好像在0207里面有规定,不确定在0207还是0250,在TM3里面有规定温度,只要你找到TM3就知道他是多少度温度的。
5#
 楼主| 发表于 2009-5-21 17:10 | 只看该作者
楼上的,能帮我查查具体是多少度吗?万分感谢; P) n+ k/ A5 i

# c$ f% u1 |/ Z& P5 w+ h我在VDE 0281-12里提到TM3,并在5.5.1中查到一句话:混合料TM3用于导体最高允许温度不超过90度的耐热软电缆。, \, \8 k2 n) `. ^% y% k$ m
7 p8 a# d. h3 [2 N& E0 K* y2 W
还有,绝缘混合料TI3规定用于90度长期最高导体允许温度。
- B. t2 J2 w$ X* ^
5 r9 f  V) [/ I' ]% ]3 ?这可以明确说明这种H05V2V2-F型号的电线的限值是90度吗?
6#
 楼主| 发表于 2009-5-21 17:16 | 只看该作者
忘了说了,我还查到该标准中对 最高导体温度90度的PVC绝缘护套软电缆  的绝缘和护套中有两句话:" v" J! \# F* Q3 U/ Q9 W
3.3.2绝缘
& u) `: {+ }* v包覆导体的绝缘必须由TI3型PVC混合料组成& l: |* F( O" q, a' z
3.3.4 护套
, _* i1 T5 z6 A8 l9 {包覆缆芯的护套必须由TM3型PVC混合料组成
9 d. X0 A6 ^9 I
# i3 a/ n' j! E1 W) l$ [然后我再在第5章查找了TI3和TM3的相关内容,如上楼所示。(混合料TM3用于导体最高允许温度不超过90度的耐热软电缆。;绝缘混合料TI3规定用于90度长期最高导体允许温度。)
5 d( d" u! e0 Q7 }+ H7 P3 d- a" j
) C7 Q0 `# q8 v7 p: u5 X由以上种种是否可以说明,该型号的电线它的限值就是90度呢???????
7#
发表于 2009-5-22 15:52 | 只看该作者
按楼主的描述应该是限制90度,VDE我还没有发现105度的PVC,TI3和TM3上面有讲材料温度呀,如果说了是90度那就是最高使用温度,因为我只是当初看过这个,现在手头上找不到这个资料了.
8#
发表于 2009-5-22 23:05 | 只看该作者
HD21.12  是描述关于90度的电线的. 其中型号是:H05V2V2等.
9#
发表于 2009-5-23 10:03 | 只看该作者
橡胶线60度,只能使用在60度,还不如PVC?
( h- w, ~3 Y: Z) W) F5 ?: E' b6 z/ V- \UL105度,就是使用在105的环境?9 D- V% p( F4 n9 ]5 M3 \
这个耐温是一个温度的级别,并非实际使用温度
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-5-23 10:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-13 14:17 , Processed in 0.138225 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表