[产品召回] 接地不当虎电人

[复制链接]
11#
发表于 2009-9-6 22:15 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
说到接地,我要说两句,
7 _- G2 n! P# v3 q今天很巧,新的实验楼,安装了一个接地,
5 C* |0 D# a& r+ M: c一个接地线接到一个很大的接地桩上,
1 I( k- h7 K$ l% B, `( q& k(这个接地桩,不知道是什么材料的?应该是铁质的吧,)
) y" t2 _6 y( C* H' a7 b测完接地电阻,(基本在1欧),要求小于5欧,(这个5欧是不是有点大了?)& N5 A4 a7 W, N
接着往接地桩上浇了些盐水,之后又放了些草木灰。(不知是不是为了增加导电性?)
6 F4 ]# R, c" R- |7 P看到这个现象,一直想与大家分享,2 u. Z. v# R1 |
最好有高手能解释一下。
12#
发表于 2009-9-6 23:11 | 只看该作者
相同的电脑,不同的地方,触电的可能和频率也不一样,就是因为电脑与人(环境、屋子)的电位不同所致,若有接地,将该电位导至与地同电位,在正常的情况就不会有触电的机会了。
13#
发表于 2009-9-9 19:15 | 只看该作者
接地很重要,特别是一些小电器没有接地的最好不要用
14#
发表于 2009-9-16 13:44 | 只看该作者
這就是告訴我們接地的重要性了 沒接地的電器產品很危險的
15#
发表于 2009-11-4 17:14 | 只看该作者
引用第10楼dymzdhjd于2009-09-06 22:15发表的  :- q0 B- Z* l! H+ i
说到接地,我要说两句,* e. v- A! d& t# H: j2 J6 `
今天很巧,新的实验楼,安装了一个接地,9 M6 t: i1 V1 `/ z$ S# U9 p
一个接地线接到一个很大的接地桩上,5 X- p8 d2 h% u, U1 k
(这个接地桩,不知道是什么材料的?应该是铁质的吧,)3 b( U- Y' w: m2 I
测完接地电阻,(基本在1欧),要求小于5欧,(这个5欧是不是有点大了?). s/ z* i& p( w5 l$ c
.......
# \7 ?9 l. I) W) m+ o2 |1 x+ V
; {8 d& J9 ~: I% B. p$ U# |6 i: m, k! J5 b2 b
这个问题有趣,加盐水下去不是增加接地桩的生锈吗?长久增加接地电阻了?
16#
发表于 2009-11-4 21:40 | 只看该作者
严格的要求应该是作地埋坑,填入一定的木炭,接地体采用一定规格的铜板,还要加食盐水。但许多时候都简化和省略了。
17#
发表于 2009-11-16 09:43 | 只看该作者
提高用户安全用电的警惕心是很重要的  不过我们国内还是存在这方面的很多问题,比如说接线时不接地线很是普遍,还有有些企业保险丝都不放便在市场上开始流通了等等,