发表于 2009-3-31 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
这个专题果然比较冷清啊~~
% Q& E$ f' P1 {我来发个新贴吧!
& P) N. P, k- U# Q1 K
, m# c  U3 N1 ~+ `0 V$ \3 U+ l) k目前我们正在做一个正压系统的项目,欢迎大家一起来讨论!  f- W% n) U' n2 w2 K* N( X

: ~) E  q  }' D2 Z: J) }: X标准:EN60079-2,对应国标为GB3836.5。+ |' U, [4 \& }$ Q/ h2 I
  g/ f4 o9 W+ V4 x+ _8 Z
这个防护型式通常需要做的测试有:
% \) \, y& t' Q9 e# Z$ A进气口保护气体流量和正压值;! C0 j1 Z: c6 l3 V" B9 w/ M1 U
外壳强度;# |/ c4 B  D( \, |, S
最小换气量;
4 W: o5 V( t5 }, T" m. j' i0 w3 C; C保护装置动作可靠性;5 |  F, [1 @9 |( L
温度测试;& @9 z' W1 J& r5 N/ C6 m5 ^9 [
内部发热元器件断电后冷却时间;, M- k; }1 Z  n, T/ D9 V& e/ m
不燃性和耐燃性5 W) ^3 X7 c# s9 B! @/ q& A1 m

# K" Q  o% g, J  ^. D总的保护思路是以清洁气体(或惰性气体)将可燃性气体与内部引燃源隔离。
沙发
发表于 2009-4-2 11:15 | 只看该作者
你们是只负责做外面这个保护系统呢,还是说在正压防护系统内的设备也是你们的产品?里面是个什么产品呢?另外你们这个正压保护系统多大的体积啊?
板凳
 楼主| 发表于 2009-4-3 15:53 | 只看该作者
所有设备都是外购的。
0 v8 C& I- Q1 N7 E0 ^  w% J系统很大,控制柜有2米高。
1 t# h; h: M; t3 u7 U. P控制柜、正压控制器、里边的设备一起组成一个系统,这整个系统构成一个正压系统。