[信息产品] IEC60065中9.1.6关于拔出插头后2秒不得危险带电的判断

[复制链接]
21#
发表于 2014-6-10 08:01 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
9.1.6电源插头插拔放电试验,结合9.1.1.1中b)项危险带电零部件考核,电容放电后,残余电荷不得≥35V(峰值),测试结果<35V(峰值)被认为人体触及带电部件,不可能有触电危险。,纯属个人理解,求指教。
回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2014-6-10 08:04 | 只看该作者
lovening00 发表于 2012-9-3 23:33 , A: r3 o1 x2 Y5 Z3 A% O
不知道这个贴子是否还有人在关注。 如果对于TV 是否分别测L对N,L 对地,N对地, 三组呢?还是只需L,N就好呢 ...
  h0 Q$ Y! J6 `) S3 o1 _
如果是一类器具,L-接地,N-接地,L-N三组都要测试,测试结果,1,L-接地,N-接地去其中最大值;2、L-N最终结果,两组数据分别记录;如果是二类器具,L-N一组需要测试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2014-6-10 13:56 | 只看该作者
CNS 14336-1 - K& P9 J. @* S! _" `
Please reference attached file.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
发表于 2014-11-28 23:19 | 只看该作者
sky0805 发表于 2014-6-10 13:56
- e0 w. P5 Q1 \/ v( v$ PCNS 14336-1
; _- e5 {) M: j& k  t9 N! _Please reference attached file.

* s' H8 D, i& I  g: p9 h; t这个是台湾标准? 对应的65标准?
回复 支持 反对

使用道具 举报

25#
发表于 2014-11-30 20:37 | 只看该作者
Yes, For your reference~, ?0 W0 Z; _" n4 s2 ~/ x
回复 支持 反对

使用道具 举报

26#
发表于 2014-12-1 14:22 | 只看该作者
确实是学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

27#
发表于 2014-12-20 11:27 | 只看该作者
hgf397556998 发表于 2014-6-10 08:04
0 [0 g+ g7 ^* F# q; P8 x如果是一类器具,L-接地,N-接地,L-N三组都要测试,测试结果,1,L-接地,N-接地去其中最大值;2、L-N最 ...

- e/ R9 P4 G5 }( r8 |- W一类器具这么测,我也觉得有道理。这么测,来源于哪里?

点评

相线和地之间怎么可能有0,1uF?只需L/N之间  详情 回复 发表于 2014-12-22 14:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

28#
发表于 2014-12-22 14:00 | 只看该作者
Fixedman 发表于 2014-12-20 11:27 % ]" P$ ~: R5 H, c3 c! o
一类器具这么测,我也觉得有道理。这么测,来源于哪里?
9 M# K0 S+ q" ?, W  D9 w
相线和地之间怎么可能有0,1uF?只需L/N之间
回复 支持 反对

使用道具 举报

29#
发表于 2014-12-22 16:15 | 只看该作者
学习了,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

30#
发表于 2014-12-23 10:33 | 只看该作者
麦子-tmac 发表于 2014-12-22 14:00 , _2 D8 p) s5 u1 @
相线和地之间怎么可能有0,1uF?只需L/N之间
# g1 R! s4 O2 J* }% Z* t
听你一说,豁然开朗,相线和地之间没有X电容。
4 [4 G: @3 N) i- n! c顺便请教一个问题:) ~& [  K% l6 D3 t9 O) Q
一个设备,外置适配器(3pin,220V输入,12V输出),设备出厂自带这个适配器,适配器外形和生活中见到的笔记本电脑适配器一样。设备外壳是塑料壳,设备有VGA、HDMI端子。这种情况,不用测试接地导通电阻,是吧?' o% i) A4 |& |9 N# i! c6 t  ~

点评

二类结构 个人认为是不需要测的  详情 回复 发表于 2014-12-25 09:07