安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: 第七根肋骨
打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] 安规中不没有规定红线一定得接火线?

[复制链接]
31#
发表于 2008-2-15 14:12 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
引用第15楼ajay于2007-08-09 01:45发表的  :
6 w& x. L$ a$ A! e我是做医疗器械的,IEC60601-1中规定,I类设备必须在L,N都加fuse或过流释放器.这是因为在欧洲很多国家的电源插头是可以反插的,对设备而言,根本没有L,N线的说法.但永久性安装的设备除外,标准规定永久性安装设备的N线不得加保护装置.
" G0 J. j) K4 h同理,导线颜色的要求也仅对电源软电线而言,而对内部布线没有颜色的要求,仅对内部导线的绝缘和横截面积有要求. 这是因为电源软电线是允许操作者更换的,但内部导线面向的是维修人员,维修人员的定义可参照IEC60950.- m* D7 m5 f; U! M. K# j9 l8 k
楼主提的问题可以不强制更改,但最好不要引起误解.
   L.N都要加FUSE不是吧,N线上要装保险丝吗?
32#
发表于 2008-2-21 08:50 | 只看该作者
只是推荐标准上有要求,不是强制要求。考虑到用户习惯,最好更改。
33#
发表于 2008-2-28 14:56 | 只看该作者
引用第31楼scott_cheung于2008-02-21 08:50发表的  :
; w, G; f1 F  @只是推荐标准上有要求,不是强制要求。考虑到用户习惯,最好更改。
6 h) P0 j0 P: @' _1 h
2 X# H8 }- \  q4 [! V' e2 p" b4 z
对于怎样接线,线的颜色,线径,最根源的标准应该是一个国家的电气标准,接下来才是各种安规标准。应该这样讲,国家的电气标准是个基础性的,最低的要求,安规标准应该在此基础上遵守或者提高要求。* _2 C& u/ O; \% i% n0 N
比如在美国,NEC(National Electrical Code)就是他们的国家电气标准,是最基础的,里面有专门涉及到接线的章节,而很多UL或者其他机构的标准或者美国国家标准(ANSI)都会说,请参照NEC.4 s# v5 N/ Z! f9 v$ E6 k
类似,加拿大是CEC。" C7 W/ w% `9 F9 `' G) D
如果这个国家或地区没有这样一个强制的基础性标准,才要去参照产品的安规标准。
: f% Y2 }) D, ?$ q1 @& S$ mby the way, NEC是NFPA出的标准,也被采用为美国的国家标准,所以全称是ANSI NFPA 70 - NEC.
34#
发表于 2008-6-2 17:14 | 只看该作者
我也同意各位观点,虽然没有明确要求,但最好遵循习惯。
35#
发表于 2009-3-10 16:33 | 只看该作者
按各地习惯接法连接喽
36#
发表于 2009-3-28 19:33 | 只看该作者
引用第2楼jack1295254于2007-07-30 17:01发表的  :
4 Z2 g3 X0 N  _0 `5 Q# G第一:  火线和零线都用保险丝好像是不正确的吧,如果出现过流情况,而导致零线上保险丝融断,电器内部火线仍接通,这是不安全的吧
- F: y' ^3 T: P第二:  虽然在安规中有规定要使用规定的颜色来表示LN,但现在听说在一些欧盟国家,对内部线的颜色要求不是那么严格了,因此我想楼主这个也是可以接受的,但不建议~!~!
我们公司电饭煲做GS认证的也需要火线零线都需要温度保险丝,是不是保证火线的保险丝先熔断就没问题呢?
37#
发表于 2009-3-29 12:47 | 只看该作者
除了PE线,我想内部导线无所谓颜色,因为很多两芯插头都是可以反插的。
38#
发表于 2009-3-30 09:48 | 只看该作者
引用第18楼cainiao001于2007-08-11 12:50发表的  :
2 n& S, e1 r4 D, ]: P* Z我觉得:
3 ~; @4 }' Q) `6 @/ B8 w6 ?7 V1 h% [6 s/ ~0 G
一定要对应颜色,我不知道哪个标准有具体指出,但是至少是约定熟成的做法,
$ ^+ W0 Z4 v7 r1 n. \9 W, G普通用户也是这样认为的,# ?9 F& H) r, B, U/ E
3 w: O+ {" G) d$ S2 b4 _
至于用两个fuse,连在n上的保险丝额定值一定要比火线上的小。
3 P2 `# X( Y% {: Z% o9 U: A4 c7 \1 W, J/ q1 H
.......

& }7 d* k+ r  M: F1 p/ w我觉得:
' ]' N* `0 L) W3 }
# ]  @. e* u- [% o+ [用两个fuse时,连在n上的保险丝额定值一定要比火线上的大,这样才不会产生n线熔断而火线不断的危險。
" h5 `4 Z2 L  I0 }: C由此可见,楼主把接有144度fuse的N线接到火线上是不妥的。
39#
发表于 2009-3-30 15:33 | 只看该作者
标准虽未明确规定,但有时要采取一个适用于电器使用国家的习惯原则,忘了是UL还是IEC要求地线用花色,好像是在灯具的讲义里看过的,刚找了一下,又没看到了
40#
发表于 2009-4-4 12:35 | 只看该作者
引用第4楼第七根肋骨于2007-07-30 20:59发表的  :& D$ k: C7 O  U! e5 y7 h
Q; d& `! k# ]% z3 Y
我们做的是一个日本牌子的电水壶,它在安全方面的要求很高,我所说的火线和零线都接了FUSE,但都是温度FUSE,所以它是起了一个双保险的作用,而我们设计的接红色线的FUSE通常温度比蓝色的低一点点,如我们用得最多的是红色的是142度,蓝色是144度!3 w1 X1 x1 d8 U6 ^; d+ z
而我们现在开发的一款新水壶,采用的是STRIX的温控器,在别的公司同类的水壶都没有加装FUSE,但我们却也加有!
9 G( W) N+ e; F1 b& v
4 h- Y9 s% T2 @8 c4 t++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/ M8 v" k' Z5 d
.......

4 p" F9 `1 r5 H' {  [( X我提几点:
: D% x5 t, a2 W3 x4 V$ K1。LZ的保险丝应是温度保险丝吧。; i- p% f  e, {1 z
2。LZ所说的应是与电源线相接的内部线吧,除了接地连续线要用green/yellow线外。没有规定内部线一定要用某种颜色。
$ G6 n6 B, |6 ]  h9 x# D# q3。不太清楚东南亚的插头,是否有极性呢。如果有极性即L/N可分,那么与L/N相连接的内部线是可以分为火线和零线的,但内部线没有颜色要求。
" A6 T1 S& h6 ?& B" e  但如果器具用的是reversible plug,火线和零线是可以互换的。这种情况是电源线的L、N都没规定颜色的,更不用说内部线了(地线除外)。
  u* f: S1 {* [, e8 o1 n! K+ W  如果是用了有极性的插头,则电源线可能会有颜色的规定,如BSI插头,L线规定用brown色,N线规定用blue色。但内部线没有颜色要求(地线除外)。( a% E3 \: _! d1 g0 e4 u5 I
4。水壶或其他有外鞘的发热器具一般为Class I器具,经常会在发热元件两边各加一个thermal link,或一边加thermal link,另一边加thermostat. 目的是满足cl 19.5的要求:即如果外鞘与带电件短接,不会发生墙上保护装置动作的情况。