引用第26楼wiltoncou于2007-08-28 22:52发表的 :& g( J E8 a5 J6 c
关于这个问题,我的看法是:
0 V6 k" ?5 c V b- b1 {& D- t# t1、如果作为安全隔离变压器来使用的,则需按要求进行认证,否则跟机测试,这一点UL和IEC是一样的。/ D5 y- ?' H t
2、关于16楼中的加强绝缘厚度,29.3中并不只有29.3.1,还有其它两条。当然,能有2mm厚最省事啦。
0 ^/ @! |" m! }Wiltoncou, 请帮忙解答以下:6 ]: n5 X/ D5 O6 Y) U# K0 o
# I' P4 Q7 H/ n4 i/ G* \5 _( e针对16楼图示的变压器 bobbin, 其中初级与次级之间(加强绝缘) 的要求, 可以适用 29.3.1 和 29.3.3 条款来判断.
) w& y* A O. q
; A/ e6 A1 ?& N. x( z如果厚度达不到 2 mm, 则看能否达到 29.3.3 条款的要求.
% V4 K( c, c+ }. p r针对其中的豁免条款 If the temperature rise of the insulation measured during the tests of Clause 19 does not exceed the value specified in Table 3, the test of IEC 60068-2-2 is not carried out.
}4 o& j# i$ T t; H2 y在查看 table 3 时, Material used as insulation, other than that specified for wires and windings, 是否应该选择此项?/ G* [- H; {7 T4 u) N" E. K& I
但是, 这里针对 thermoplastic material, 没有给定限值, 该取多少呢?$ q$ G9 e' a! t
谢谢! |
|