这么多问题,分以下几步来回答你:
0 F* I- J6 D$ P# j& L# \9 M" n
) P# ]* m N% a: s) g( ]0 v6 V1)谐波标准EN 61000-3-2列在当前OJ上的最新版本为EN 61000-3-2:2000+A2:2005,A2从2008年1月1日开始强制;
( ?2 K. ?- H3 ?# v
7 `+ x% m) E0 e2)A2的主要变化:引用了EN 61000-4-7:2002(等同于IEC 61000-4-7:2002)作为基础测试标准,而原EN 61000-3-2:2000引用的是EN 61000-4-7:1993(等同于IEC 61000-4-7:1991);
- j0 T* i* j% I, `
. [/ C9 o0 K& J$ ?8 A3)2002版与1993版EN 61000-4-7区别:采用了谐波组(Harmonic group)这一概念,将部分谐间波(interharmonics)也考虑在了谐波电流中,计算公式在标准上5.5章节Assesment of harmonic emissions中有描述。简单说,就是测得的值比原先只测100/150/200...Hz的方法得到的值变大了;
# I5 M& j9 o5 C& O
3 Z7 n& i4 P: {& C. G z' N4)过渡期:虽然A2从2008年开始强制,但并不意味着新的谐波测试方法也强制实行,EN 61000-4-7:2002章节7 Transitional period有如下描述:
8 I0 I! v- J6 Q* |- xThe use of existing measuring instruments based upon the requirements given in IEC 61000-4-7 (1991) continues to be permitted until the next revision of this standard. However, measurements performed with such instruments shall be marked with "Measuring instrumentation according to IEC 61000-4-7, 1991".# x* U+ ?! z8 c* X1 L& y: r
就是说一直到2002版之后的下一个61000-4-7版本出来之前,仍然允许运用老版本(IEC 61000-4-7, 1991)的测试方法,但需要在报告中指明测试仪器是根据IEC 61000-4-7, 1991的;( ~7 G3 F; `* V2 \
9 }% {4 q1 W: d' W" a5)测试软件的升级:不知道你们用的什么谐波测试仪器与软件,就运用比较普遍的Shaffner/CI Profline2100测试系统来说,可以向供应商要最新版本的测试软件来进行升级。然后在测试界面中有选项可以选择测试结果是否包括interharmonics。
b' u/ I. t" A: V5 `5 X# O3 e& E2 P9 h. H2 f( e, l
以上回答希望能令你满意。 |
|