有限公司提供:
请教前辈,GB7000.1-2015中5.2.1条款提供了灯具的电源连接方式。如果一个灯具没有按照标准里的方式连接到电源,是否就属于不合格呢?比如标准上对于可移式灯具规定了“电源线带接头”和“器具插座”两种连接方式。而现在市场很多的带一体USB充电线的台灯,通过USB口插到适配器上。这类产品该如何应用这一条款呢?" m( H4 a9 D0 o) [
沙发
发表于 2019-8-29 08:29 | 只看该作者
USB不是接头的一种么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2019-8-29 09:09 | 只看该作者
Nezof 发表于 2019-8-29 08:29
5 ]: L5 T1 h/ P( t! S- BUSB不是接头的一种么?
# ^8 ?7 @2 \0 n5 |
不好意思,字打错。 标准原文是“电源线带插头”。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-9-2 10:52 | 只看该作者
这一条的插头或器具插座,都是指连接到电网电源的强电,你这个USB接口是连到5V的弱电,条款不适用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2019-9-3 11:03 | 只看该作者
狗二蛋 发表于 2019-9-2 10:524 a0 ^8 x! s( Z( j7 N6 e3 F$ B# q
这一条的插头或器具插座,都是指连接到电网电源的强电,你这个USB接口是连到5V的弱电,条款不适用。
0 _; c8 v- r; x  g
你的意思是这一条款只看台灯本身,不考虑随附的适配器的存在是吗?台灯连接到低压输出的适配器。而连接到强电的是适配器,台灯本身没有连接。这样拆开考虑觉得有点不妥啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2019-9-4 08:59 | 只看该作者
你的原文里可没说有适配器!问题请描述清楚、完整!
: U* U% [+ t( M2 l带驱动销售,驱动的插头可作为连接和断开装置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2019-9-4 13:44 | 只看该作者
狗二蛋 发表于 2019-9-4 08:59# T1 ^. Q" _, W* W4 H; u
你的原文里可没说有适配器!问题请描述清楚、完整!
" b' q4 b7 b+ c  b0 r. `  c带驱动销售,驱动的插头可作为连接和断开装置。
( y) ~/ j. h$ u5 o
1、我的问题原文是“带一体USB充电线的台灯,通过USB口插到适配器上”。/ V( U* {3 Y- |  ~5 @& K0 p
2、驱动的插头作为断开装置。也无法按照标准提供的类型进行归类。' Q. b, u7 M! d) E3 F! f; k, q
3、5.2.2条款里,电源线要求也把III类SELV线考虑进去。 对电源连接的要求个人感觉应该是强电弱电都适用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2019-9-4 14:22 | 只看该作者
直插式插头无法归类,可以备注说明。5 b2 \9 a) f2 C( v& x$ {6 s, M& A
现在的连接和断开方式多种多样(像有工业耦合器、对插的插头),不可能仅仅是标准中列出的两种,哪怕是非标,只要充分的评估了它的安全性(距离、温度、绝缘等级、防火等级、易触及等),都可以接受的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2019-9-4 14:28 | 只看该作者
狗二蛋 发表于 2019-9-4 14:22
% {8 z4 r( {+ I. a( s# w9 a4 M3 _( |直插式插头无法归类,可以备注说明。
$ I9 P8 j# B. U. C( l. W现在的连接和断开方式多种多样(像有工业耦合器、对插的插头),不可 ...
% A( n  _. E2 Z* a9 X
好的,谢谢指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2019-9-4 18:01 | 只看该作者
USB的是可以的
8 A2 r6 h. m+ n: W5 V
回复 支持 反对