海底世界1536 发表于 2017-7-1 22:32
0 S% g, F) A" q# P大神,再问下哈,比如筒灯的话,电源没有认证,做随机的话,那距离要求也是一样,考虑电源本身距离时就参 ...
$ D8 [/ ~9 s1 c原则和上面一样。筒灯的比较简单,内置电源一般是非隔离的。
/ [+ n5 t" h' X& P0 _6 X9 Z* o
" j3 l% S u+ h7 T1、入线端子两端距离1.5/2.5 基本绝缘(61347)
/ F; ~$ [; ^, W, Y! a0 E2、保险丝两端1.5/2.5 基本绝缘(61347,电压是输入电压)
( T# f" K" a+ B ?3、直立式保险丝弯脚对保险丝本体1.5/2.5 基本绝缘(61347,10N推力,满足距离要求,否则加套管或者灌胶,电压是输入电压)
$ N- }0 a3 m& p& w, d6 F8 B4、金属外壳对内部带电部件I类基本绝缘,II类加强或者双重绝缘(60598,这里要判断工作电压是Vout还是输入电压,以大的为准)( v: L6 q5 t( A8 l
8 ?) J# u/ Y: l" V上面第4点要注意,内置驱动有输入电压和输出电压,一般取两者为大者作为工作电压。输出电压带载和不带载(断开LED光源)时的大的为工作电压(见工作电压的定义);另外很多方案内部都适用蓄能电感,整流滤波前电压比较高(大于输入和输出电压),这个时候看结构。如果金属部件是围绕这个电路的,就得具体看了,按严格的来算。如果内部最高电压最高,那么简单做法是将金属壳所包裹的PCB铜箔或者所有元件视为带该电压的带电体(画个圆),然后到金属外壳距离按这个电压来计算就可以。9 i3 Y& U% J# a: ^# e
9 d/ W1 {; S" H$ f上面的简单方法是可用的,因为实际只增加一点要求。但有些结构就不用考虑,看金属部件的位置,离电路最高电压位置明显远的话就考虑输入或者输出电压就可以了(记住,输出电压要考虑空载情况) |
评分
-
查看全部评分
|