安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 830|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[美洲灯具] 固定式灯具接地测试

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-10-9 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
Class I固定式金属外壳灯具在做接地测试是否是输入的接地金属pin对金属外壳最远端?这个最远端怎么去判断?(直接目视还是有具体的测试方法?)另外金属外壳各个部件是通过螺丝链接起来,用螺丝链接起来后每个金属部件是否都要导通?另外在产线量产时针对接地测试是全测还是抽测?
沙发
发表于 2016-10-11 09:41 | 只看该作者
最远端目视判断
; w! i( `( Q8 y3 G" y8 |生产线上100%的测试
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-2-9 11:22 | 只看该作者
是啊,标准有要求,产线是百分之百测试的
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-3-8 16:55 | 只看该作者
而且这个不是直接目测的最远端,而是经过测量的,你要看他的连接路劲,阻抗最大的路径
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-3-29 11:35 | 只看该作者
I类灯具也有可能会有II类结构,应该先判断整个产品的绝缘性,是否有必要接地,如一些装饰品,即使未接线,对整个产品来说也是安全的,凡是必须要接地的部件,要保证接地的连性,测量时从输入端到接地的最远端进行测试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-15 01:09 , Processed in 0.066817 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表