本帖最后由 passagere 于 2017-6-22 02:25 编辑 7 d7 u* f0 o8 e5 W ?, m" p' I
; P8 r0 C+ i. L' ^) x9 f关于美规电线电缆的基础英语术语, 第一部分:
7 o/ t! G# K& b0 j7 V1、wire 单根电线:可以是单股电线(如实心电子线),也可以是平行电源线中的一根电线(如SPT-2);一般只带基本绝缘;举例:支路电路中的电线可以是cable,也可以是wire,但在用于连接灯具的出线盒中,cable需要割开jacket(护套),然后单根的电线就叫做supply wire(支路电路/市电供电电线),也就是N(零线)和L(火线),然后这两根suppy wire就可以连接用于和灯具的电线连接了。
+ E8 W6 g* l) {! q4 o2、cable 线缆:含两根或者以上单根电线,这些单根电线一起组成一根成品电线,翻译成中文时可用“线缆”来区分。用电器具的电源线都是cable(也可以称作cord)。注意cable和wire的区别。另外,整体含两根wire或者以上的电子线也叫cable。Cord和cable的区别不是很大,但在某些应用中cable指比较大的线。在美国生活里面,power cable一般值连接两个不同部件/产品的东西,如USB cable,而附在产品上的则用cord这个词(其实也包括可拆卸电源线),这和使用习惯有关。
& h! ^3 |/ b0 j, A4 m3、conductor 导体 :电线中的用于载流的金属导体,一般为铜和铜合金。a solid conductor就是实心导体,而a stranded conductor就是绞合导体。Conductor其实也泛指带绝缘的导线,而不是单指裸露导体。. E W2 u n o* f
4、strand 绞合金属丝/线:用于绞合制作绞合导体的金属丝、线,a stranded conductor usually cosists of a few strands (绞合导体一般含多根绞合金属丝)。这里讲讲绞线和软线的重合和区分:: L. v m. x) l& F U6 Q( e
软线(flexible cord):软线,一般只允许用在产品上,且产品安装完后软线必须是可见的(防止老鼠、昆虫咬坏后不被察觉),否则必须装在线管内。软线必定是绞线,但是里面的芯线是很细那种。/ `( s3 }" c5 g/ z+ ^1 R% ]
硬线(solid conductor):我们家里的固定布线就是硬线,如果里面的铜线是一根就叫单芯线,如果是多根就是绞线。硬线里面的绞线和软线的区别:硬线的绞线里面的铜线更粗,整根线还是硬的,不能摇摆。
% B; e# L. A6 G( @- U9 x
, L0 J& C% ~1 K- }5、lead 引线: 一般为单根导线,一般至少含基本绝缘,如灯头线(灯座引线)、驱动电源引线、灯具上用于接地的接地线。引线的意思是和某个部件整体连接在一起的,如灯头线和驱动电源输入引线,都是制造商在生产时就安装到该部件,作为该部件整体一部分的零件。而灯具上的有绝缘的(绿或绿黄色)用于接地的电线,也叫做grounding lead。而grounding conductor,则表明这根地线是裸铜线(一般是编织铜线)6、inuslation:绝缘层,就是导线上最里面一层,我们称之为基本绝缘(当然,还有仅仅一层作为加强绝缘的特例)* w. }" H- P( C# x& I8 e
7、jacket:外被——附加绝缘,就是导线上最外面的一层。
6 n C& _1 H" N0 e8、Sheath:8和上面的6、7都可以打开817标准(或者是1581,应该是这个),查看每个牌号的电源线具体的要求。Sheath就是护套,它的目的是起物理保护的作用。如一些电源线上的编织物,都是保护层,起物理保护的作用。所以,拿到一根电源线,如果是双层皮的,不一定都是双重绝缘线,有可能是基本绝缘+护套。这个护套是用绝缘材料做成的,只起物理作用。近段时间遇到一种美规铁氟龙线就是允许外面加铁氟龙保护层,它是电子线。在它的style page里面可以看到允许添加铁氟龙套管(颜色可以定制)。
. t1 N! _" y2 H" `
; u4 E1 ?, d9 r电线电缆的基础英语术语, 第二部分:
h* Y, k4 g) Q8 x0 [
9 [/ ]# X" @$ J/ N# Jflexible cord 软线:适用标准UL 62,是制作电源线的主要部件。
; b$ o {; F4 g4 n0 W+ @; @power supply cord 电气器具电源线: 适用标准UL 817。当一个电线厂商使用有UL 62的软线,然后适用模具将插头部件成型到软线的一端,则制成了电源线,然后这个电源线就可以申请UL 817了。电源线的必要组成部件:模压成型插头、软线。电气器具电源线可带也可以不带connector。电源线就是常见电器产品上附带的电源线。它是插头+软线(或者再+尾插)组成。* ]$ Y$ u4 |" s, ?1 D, y, h
6 k: n3 f+ t1 q/ k3 r+ v( Hcord set 电源线组:适用标准UL 817,它的本质是电源延长线,用于连接到用电器具电源线上。这里讲讲带尾插美规里面Power supply cord和cord set的区别:power supply cord允许带尾插,此时成为可拆卸式电源线,这个时候它的尾插规格是符合NEMA标准或者IEC标准的母插,这个母插叫做器具插头或者器具耦合器,在欧规里它也可以称为cord set,这点和美规有明显区别。当尾插是符合NEMA的常用电气插座规格(想想一下排插的插座规格和对比一下DC连接头的差异)时,这个时候美规是称为cord set的。
3 J. H V7 B( G6 [3 [! K; k o% Z& s9 e4 e3 q: \
Cord set分为adapter cord set和extension cord:adapter cord set称为转换线组,即我们常见的电源排插(不考虑安规细节要求)。extension cord称为延长线组。和常见电源排插外观一样,区别仅在于它上面的插口的规格和插头是配对的,插头是公插,插座是母座。这里理解一下cord set的含义,欧规就是带插头的电源线,特别是台湾认证线材就是叫线组。而美规cord set,则是那种尾插有多个头的(就像多头的水管接头)或者直接就是排插的样子。4 e; w. b$ d O
" M( {9 g) \& Econnector 尾插:电气器具电源线的connector就是尾插。这个尾插即可是器具耦合器,也可以是符合NEMA标准的插座规格。
$ s+ U5 j, n: N: R2 F4 D% Y+ O- U5 ~% o* i( C
blade 扁平插脚:就是插头上扁平的插脚(注意:连接地线的插脚不能叫blade,因为它是圆柱体,地线插脚叫grouding pin)
* e! X3 P/ d9 R; Lpin 插脚:插头上的任何形状插脚的统称,含地线插脚和供电插脚。5 I9 Y, w) h; R. U1 J
9 \% d% \: y' @
grounded conductor和grounding conductor的区别: 在大部分UL传统类别标准中,grounded conductor是表示中性线(N线/零线),而grounding conductor则是接地线。也就是grounded 和grounding有本质的区别。grounding的含义:起...接地作用的。1 @2 X! I; P4 G0 u0 C& a
4 }; w, W8 c% ]! G0 \* C4 X/ efixture wire 设备线: 可在灯具内部使用,没见过,所以很少用。
8 C9 V* t- G5 U1 F' N
. O4 ?, {% j' T1 t" j$ j. q% vAWM线 电子线:也可以在灯具内部使用,也可以外部使用(满足一定条件)。大家找电子线的时候,一般找到供应商的UL编号,看看有没有自己要的牌号的线材就可以。在判断选择的牌号的电子线是否满足要求时,应该打开UL的电子线的style page来查看,点击这个地址,然后将地址上的数字改为相应牌号的电子线即可。http://iq.ul.com/awm/stylepage.aspx?style=1569.
9 I; H( m- r+ a2 y' R5 y: o& W
3 i: r. q) C* m( t) i' J4 R5 M" i: L4 H7 |
备注:这个帖子会不定时更新一下,纠正或者添加信息。" ^8 c% [9 W! X+ s; x% }0 d
( _7 [: l4 U6 R% k1 E
: j0 B. X+ A# \* y4 k
|
|