我也没去仔细对比过差异,有些自己也说不清楚,1 G6 p$ b- Z$ t @* U, u
澳洲并网用AS4777.2/3,这个你可以到网上找到标准,论坛里面有datasheet,这个你看俩下就知道器要求了。" _/ H, E# M/ P$ C( }- c# ]& Q
安全方面则是AS3100,另外还有62109-1、62109-2,这两个要明年才强制执行,现在一般都会做。
$ W/ y j* h6 G8 Q( P4 @中国标准可以看下CQC实施规则,对应标准网上都可以找到,主要看NB-T32004就可以。测试方法在CGC网站上有一些。
6 D& | C+ T& w* r大概说一下差异吧
7 ]3 I) A" N- ~. x. p! [1.过欠压过欠频保护点不一样。: d: S& L8 u0 b; l: @) e9 [- d! J8 O
2. 功率因数限值范围不一样。
O: |7 Y' B) f& O; `: `% R/ ]3. 孤岛测试所用的方法不一样。
0 L3 g* M9 w! M, @; D/ Y4. 浪涌冲击电压不一样。
+ H# [$ ~" M% j4 F3 X7 U5. 螺钉扭矩,澳洲要测试,中国没去看。
, C) w9 m$ I: \3 p, L5. 另外中国有一些性能方面的要求,其他国家没有
: X, c% ?7 |: X如效率,MPPT效率,还有环境方面如,高温,低温,振动等,还有自动开关机,软启动这些。' t; ^% g/ x* j) A
另外还有有功调节,无功调节,低电压穿越这些,中国电站型的有要求,澳洲则没这些项目。1 Y. s, P% f; Q" x