[标准学习] 关于H05RN-F橡胶线绝缘电阻的一些问题,请帮忙解答。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-6-17 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
公司有一位客户要求H05RN-F的绝缘电阻值不小于10Gohm,' C* i" b; {' O4 t
然而我在查阅HD22.4的标准中没有查到对这型号电线绝缘电阻的要求,只有在HD22.1与HD22.2的一般要求与试验方法中有写到试验要求,但是HD22.1中只有长度与时间的要求,没有浸水温度的要求只说参照产品标准,可是产品标准HD22.4中又没有写这项测试的要求,是不是这型号的电线不需要做这项测试,还是在别的标准中有规定。
/ l# e3 l/ Z7 ?如有知道的各位,请教教我,十分感谢。
. D2 z  I7 h" z, A2 r6 H" w
沙发
 楼主| 发表于 2014-6-19 10:21 | 只看该作者
没有人知道吗?:dizzy::dizzy:
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-6-19 11:02 | 只看该作者
10Gohm即10Mohm.km,普通橡胶线材和PVC都可以做到的。  T1 ]" M3 o; Y  c: y
对于H05RN-F来讲:) s8 n% t7 R5 J7 D$ D1 {' ~1 g
VDE标准没有绝缘电阻的要求。这个数值常温浸水也可以满足。主要是看客户的要求。客户没有要求一般就给他做常温空气中的(两根绝缘线芯之间)。如果需要高温的浸水测试,温度和浸水时间应该由客户提出测试要求。
- _7 w- l0 N4 ?- X8 V绝缘电阻的温度矫正系数,视绝缘材料不同有比较大的区别,具体的校正系数确定方法可以参考UL62中的方法,不过比较复杂,很少有工厂去做。橡胶线一般来讲,20度时是1的话,40度时就是6了,即绝缘电阻减少6倍。

点评

如果VDE線材,去對照UL的測試方法是錯誤的.  详情 回复 发表于 2014-6-24 12:28
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-6-23 09:41 | 只看该作者
glen 发表于 2014-6-19 11:02 9 J9 d/ Z$ U: U* h) Z( ?4 t
10Gohm即10Mohm.km,普通橡胶线材和PVC都可以做到的。
+ p8 [& S: _) b对于H05RN-F来讲:5 f' S9 \; B; L# C1 s
VDE标准没有绝缘电阻的要求。这 ...

1 J- ]+ B4 {* x: n8 P! x# D标准中规定1平方的线芯,绝缘电阻不小于0.010MΩ*km,跟客户要求的10MΩ*km数值相差也太大了点吧,你说可以做到的,怎么我室温25℃时测试的结果只有0.008MΩ*km?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-6-23 11:25 | 只看该作者
“公司有一位客户要求H05RN-F的绝缘电阻值不小于10Gohm,”,H05RN-F是橡胶线,你讲的“标准中规定1平方的线芯,绝缘电阻不小于0.010MΩ*km”,是PVC线,而且是70摄氏度水中的。“怎么我室温25℃时测试的结果只有0.008MΩ*km?”,这个我的确是没有见过。可不可以把你测试的线材的型号、规格,以及测试的数据,换算的方法给我学习一下?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-6-23 15:22 | 只看该作者
应该指的是护套的表面电阻吧,而不是绝缘电阻,在HD22.2 2.7条款有详细的说明
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-6-24 09:32 | 只看该作者
glen 发表于 2014-6-23 11:25
" w; W8 w. ?7 l: v“公司有一位客户要求H05RN-F的绝缘电阻值不小于10Gohm,”,H05RN-F是橡胶线,你讲的“标准中规定1平方的线 ...

# s4 N" _7 X0 K9 ^. M( F1 |0 a型号规格是H05RN-F 3*1.0mm2的橡胶线,测试方法我是跟PVC测试一样的,电线浸水先在常温下测了下三根芯线的绝缘电阻,然后将水加热到70℃浸水两小时后再测三根芯线的电阻。$ B3 \* y9 X) U

) I& E; ^7 C' x) a! ]; i在常温下测得三根芯线的绝缘电阻在4.0*10^6Ω*5m,换算后是0.008MΩ*km;在70℃测时电阻值更小了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2014-6-24 09:38 | 只看该作者
djc1030 发表于 2014-6-23 15:22
  e' E: X% n, {) T1 t应该指的是护套的表面电阻吧,而不是绝缘电阻,在HD22.2 2.7条款有详细的说明
2 J% X/ @+ f0 O7 j
貌似客户要求的是护套的绝缘电阻,/ @' h% n, s5 S; ]' q: s" h  W
那H05RN-F型号的橡胶线不需要测芯线的绝缘电阻吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-6-24 12:28 | 只看该作者
glen 发表于 2014-6-19 11:02
7 a& W& ~% J  A2 I( S10Gohm即10Mohm.km,普通橡胶线材和PVC都可以做到的。
1 K9 A0 p3 T/ T对于H05RN-F来讲:
' @9 P  X1 W$ ~: eVDE标准没有绝缘电阻的要求。这 ...
! o+ h& Z, D. o
如果VDE線材,去對照UL的測試方法是錯誤的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2014-6-24 16:33 | 只看该作者
vernal.meng 发表于 2014-6-24 12:28 - t0 T0 p, \5 T0 V3 E
如果VDE線材,去對照UL的測試方法是錯誤的.

; o2 }; I) R" g3 H) T1 d我是对照VDE的测试方法做的啊

点评

从常温水中所测数据,说明该线材耐水性能差,试想耐热水绝缘值,将更差.需改善芯线胶料配方.  详情 回复 发表于 2014-6-24 18:07