[IEC标准产品] 关于电源连接及其端子

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-3-19 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
对于X连接或Y连接是否允许电源线(L、N)采用螺纹端子,接地线采用焊接?或者相反,电源线焊接,接地线采用螺纹端子?
5 t! h' `+ y" c) \4 v7 M使用标准IEC60335-1(GB 4706.1)* G7 B# Z( a. O6 M- v- ^3 Z/ c
沙发
发表于 2014-3-19 13:38 | 只看该作者
采用螺纹如何保证不松动?地线端子好像不允许采用锡焊的

点评

地线进行锡焊,标准上没有说焊接不可以用来做接地连接,所以如果锡焊的可靠性满足是可以的。但是,焊接后必须采取额外的方式固定,防止脱焊;或可靠的方式固定后再焊接都可以;另外地线需要保证符合被最后拉紧的原则  详情 回复 发表于 2014-3-19 15:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-3-19 15:00 | 只看该作者
觉得都可以!

评分

参与人数 1安规金币 +20 收起 理由
caballo3157 + 20 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-3-19 15:24 | 只看该作者
本帖最后由 jjlamshushushu 于 2014-3-18 21:27 编辑 1 E4 [- O0 p4 g5 Q5 M
jjlamshushushu 发表于 2014-3-18 19:38 9 ^; F& S# S4 m
采用螺纹如何保证不松动?地线端子好像不允许采用锡焊的

$ s$ l- T; E* B3 iL或N采用螺纹端子连接要确保不会松动。
) G" P7 i* D1 h- |4 i另外,地线进行焊接是可以的(当然包括锡焊),标准上没有说焊接(例如碰焊)不可以用来做接地连接,所以如果锡焊的可靠性满足是可以的。但是,焊接后必须采取额外的方式固定,防止脱焊;或可靠的方式固定后再焊接都可以;另外地线需要保证符合被最后拉紧的原则和不是铜和铝连接的原则。

评分

参与人数 1安规金币 +20 收起 理由
caballo3157 + 20 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-3-20 09:46 | 只看该作者
这些都属于钻牛角尖的问题。
6 E. P, M9 [1 C/ D, k, p5 O焊接就属于Y连接去了。至于锡焊能否接地,标准没说不可以哈,只要接地电阻pass,且连接可靠,为什么不可以呢。