[GB灯具] 关于LED吸顶灯第八章防触电问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-11-27 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
# Q% Q! \) M. R6 H4 O) O) }

! _+ x2 |4 m) h$ D9 S灯罩与灯盘是旋紧固定的,旋到头是有两个小柱子挂住,用双手是很容易就旋下来,但用一只手就难(灯罩有点大,手难捉住)拆下,但用力压力再旋还是可以取下的。
; m( f/ G. v7 e( z0 I3 l8 l% v1 C
灯是II类结构,LED是弱电。' H6 `. G1 i% j$ \, }7 d: k2 y
- B- h4 A2 {# @: y
请问这种结构是否符合8.2的所有要求( a5 m, J- M( j3 P# @7 Q# f5 e

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2013-11-27 17:06 | 只看该作者
你不是一只手都旋下来了么
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-11-27 17:32 | 只看该作者
灌胶封死..  |0 D# W- ~2 [% c" E/ m. C0 m

点评

如有灯坏,怎么更换呀。  详情 回复 发表于 2013-11-27 19:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2013-11-27 19:17 | 只看该作者
孝感麻糖 发表于 2013-11-27 17:32 ' s6 D: u8 O  i$ |
灌胶封死..
4 X) a; H8 B3 H% l) x8 l3 S2 F, s) T( |
如有灯坏,怎么更换呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2013-11-28 12:40 | 只看该作者
像普通的吸顶灯,一般换灯管,灯罩都是用手就可以拆下的,有的螺母固定(用手也可以旋下),根据标准,里面的内部线属于基本绝缘,是不是都加套管防护才行。& p8 ^% t/ i" {$ c

0 r- }3 \% J" Q4 H) ]2 F但看厂家的3C报告,不用加。真疑惑。求高手指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-11-28 15:08 | 只看该作者
上面8.1有一句话你没有一起剪切下来啊,就是“附录A规定了确定导电部件是否会引起触电的带电部件的试验”。应该是只有按照附录A确定了你LED裸露部分是会引起触电危险的,才需要进行防触电保护试验吧。
5 R% w0 X1 z6 C& z; o) o: Z# z# g" S  ]! n- w6 F% y+ L% X
按照5.3.1.5 SELV载流部件不必绝缘,可以看出如果你的LED等符合安全特低电压,就可以用手触碰。
: _- _! k; a4 c1 B: B# M- |
7 u4 C( G7 U& [* ^; m  f当然,如果上述两个条件都不满足的情况下,那你就得考虑固定面罩或者点胶了。. e: J, W/ f* f4 H& m& C
% K- t( c0 g' x9 c; p, R
至于你说的普通吸顶灯,在最新版的IEC60598-2008标准中8.2.1有明确,basic insulation may be accessible when the luminaire is opened for lamp or starter replacement。也就是说基本绝缘在更换光源时是可以触碰的。相信在新版的国标中会跟随这个说法。

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
lds08080808 + 4 感谢解答

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2013-11-29 13:16 | 只看该作者

( T( c7 N; r8 e$ I( }* c& A" o1 u. A. @& m$ l1 u
拆开是接触不到带电体,接触的带电体都弱电了,这个合格。但是在进驱动电源前的两条线,是两条平常用的内部线,属基本绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-11-30 23:22 | 只看该作者
本帖最后由 楚人美 于 2013-11-30 23:23 编辑
3 k2 c5 x) J: K) ~8 i9 C4 R# o' _9 L) A- `1 }* q
换光源时打开盖碰到基本绝缘是允许的,但不允许碰到带电部件。吸顶灯好多都是能徒手打开的罩子
回复 支持 反对