电流对人体的伤害机理在GB/T12113(IEC60990)中有相关介绍。基本上人体对流经的电流从小到大有以下几个反应程度; Q, U- G8 P" f: ?+ G
* \, _* y) y- ^* t' G6 Z. {
1、感知:低于感知电流阈值的电流不被人察觉。
! E; H W# E: f( G( V 毫安级别,3 \7 o5 B5 l2 y' P1 [
2、反应:反应电流阈值介于感知电流阈值和摆脱电流阈值之间,人体能本能做出应激性动作,自主摆脱带电体。7 ]" a, b, J# U! ?
IEC60479-1规定低频下反应阈值为0.5mA。; z' d5 @1 G4 @* `+ |2 p) W
3、摆脱:流经人体的电流超过摆脱电流阈值,人体有可能不能自主做出摆脱动作,造成持续伤害。
8 y J! }8 t6 B) _0 ?. M) } IEC60479-1规定摆脱电流近似平均临界阈值为10mA,但建议5mA适用于所有成年人群。3 d$ ^2 H2 h* M! b+ Z
4、造成心室纤维性颤动:通过心脏的电流造成心跳紊乱、停止等危险,达到危险致命范围。$ `; L7 T1 B: C+ a3 j9 m u3 c& m
一般远高于摆脱电流阈值,几十个毫安以上级别。
& j. l3 Z4 ~+ u' m7 `; {" N; S B* u
GB4706.1中,大多数器具按反应电流阈值级别0.5mA、0.75mA作为泄漏电流限值,Ⅱ类器具(具有更高的绝缘水平)使用反应阈值0.5mA的1/2作为限值,为0.25mA。大型驻立式器具据本人推测由于本身工作电流较大,故规定了较高的限值,但一般也不超过摆脱电流阈值5mA。4 E( q& ?# B- b2 J
7 U0 v8 ~0 d) t/ k# v x详细内容可参加GB/T12113(IEC60990),以标准内容为准。' X4 P: q& Y5 B1 H; g ~) G1 w
|
|