安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: pollywog
打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] 接地电阻测量审核结果数据偏高,求助解决办法!!!!

[复制链接]
21#
发表于 2013-2-21 14:24 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
炮兄是专门搞测量审核的啊,连审核的结果都这么清楚。
22#
发表于 2013-2-21 15:07 | 只看该作者
你老板真大方,我们老板都恨不得用万用表测接地。还不是福路克的那种
23#
发表于 2013-2-21 20:26 | 只看该作者
wanaut 发表于 2013-2-21 14:24 9 O: v) w+ E$ t( k, g' ~
炮兄是专门搞测量审核的啊,连审核的结果都这么清楚。

7 @+ j8 c1 D2 O- }- u. d; z$ U旁边的高级电压表读数1.2537V除以25.0A即是结果。
24#
发表于 2013-2-22 08:13 | 只看该作者
从图片来看电阻测试仪采用的是专用线,炮兄所说的情况不一定存在,何况样品的电压与电流采样点分开出线,电压表与电阻表的读数分别在两台仪器间,电流接头引出线的部分电阻是否要考虑进去。如果51毫欧不是已知结果,建议根据测量指导书的接线方案再测一次看看。
25#
发表于 2013-2-22 08:31 | 只看该作者
补个草图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
26#
发表于 2013-2-22 08:57 | 只看该作者
pollywog 发表于 2013-2-20 12:53 , r$ ~; g) k* _* |
如何设置?》貌似我用的不能设置的

! O- }$ \) o2 Y* \测试夹具归零是这样的,夹具不是两个吗,两个连接起来看看显示值是不是零,然后还可以调节电流,电压,测试时间,比如灯具要求测试设备电流至少10A,空载电压不超过12V,测试时间1分钟。我以前有台接地电阻测试仪就是这样设置的,但我那台接地电阻测试仪貌似比你的高级,不需要电压表了,直接读出多少欧姆。我们是测试灯具接地电阻用的。
27#
发表于 2013-2-22 10:40 | 只看该作者
本帖最后由 craigyu 于 2013-2-22 10:43 编辑
1 d, r  a- s6 X$ S, @# R& O
山炮 发表于 2013-2-20 13:17 ( u+ ]" u2 v  t4 k
红黑夹子中的电压线与电流线又混合在一起,导致夹口与被测物引线之间的接触电阻无法消除,于是结果偏大了几 ...
7 _3 a1 R7 F3 ]. G% |. q. q

$ \' L4 @4 R( f% g! M' R' p试了,换四根线结果要小得多,这样测得的结果应该略偏小吧。看了下夹子结构,电压线和电流线是一起固定在夹子前面的,接触电阻不能排除。我以前有用一台仪器夹子两半是分别接电压和电流的,两端不同时夹住就测不了,应该不存在这个问题吧
28#
发表于 2013-2-22 12:58 | 只看该作者
craigyu 发表于 2013-2-22 10:40
& e+ N9 |. r) T: K' v- @试了,换四根线结果要小得多,这样测得的结果应该略偏小吧。看了下夹子结构,电压线和电流线是一起固定 ...
6 p1 z" c" s0 H6 Z$ d2 e( g

( p6 @4 o4 z; d见过这种夹子,挺好的。一端用两个夹子,有时很难夹。
29#
发表于 2013-2-22 23:40 | 只看该作者
我的意见:1、对接地电阻仪的接线归零处理。2、测量要特别留意是否有接触电阻影响。3、测量后要找出计量证书,看看设备测试数据是否要根据计量证书校正。
- w6 k0 w. x  `& A9 P$ f- [% F
$ e7 W4 ^) C' v: g$ y; t上年的cnas我没做这个,对这个样本只能说这些。
30#
发表于 2013-2-25 16:26 | 只看该作者
参加了2012年的能力验证,用的仪器是TOS6210,初测不满意,结果偏大,原因:没有考虑接触电阻的影响。纠正办法:短接两个测试夹子,用offset设置清零。/ A/ E6 g% Q/ D2 W
同意山炮老师和ljbxki的意见。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-7 01:40 , Processed in 0.071884 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表