楼主: pollywog
打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] 接地电阻测量审核结果数据偏高,求助解决办法!!!!

[复制链接]
21#
发表于 2013-2-21 14:24 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
炮兄是专门搞测量审核的啊,连审核的结果都这么清楚。
22#
发表于 2013-2-21 15:07 | 只看该作者
你老板真大方,我们老板都恨不得用万用表测接地。还不是福路克的那种
23#
发表于 2013-2-21 20:26 | 只看该作者
wanaut 发表于 2013-2-21 14:24
  d3 B/ s# b+ U: a! ]+ V( W9 U, F炮兄是专门搞测量审核的啊,连审核的结果都这么清楚。
/ K9 l3 \/ c7 n( f3 J0 f3 M
旁边的高级电压表读数1.2537V除以25.0A即是结果。
24#
发表于 2013-2-22 08:13 | 只看该作者
从图片来看电阻测试仪采用的是专用线,炮兄所说的情况不一定存在,何况样品的电压与电流采样点分开出线,电压表与电阻表的读数分别在两台仪器间,电流接头引出线的部分电阻是否要考虑进去。如果51毫欧不是已知结果,建议根据测量指导书的接线方案再测一次看看。
25#
发表于 2013-2-22 08:31 | 只看该作者
补个草图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
26#
发表于 2013-2-22 08:57 | 只看该作者
pollywog 发表于 2013-2-20 12:53 ' \, |& }, y3 }# _7 u
如何设置?》貌似我用的不能设置的

8 t$ v7 [9 L4 m# n, k测试夹具归零是这样的,夹具不是两个吗,两个连接起来看看显示值是不是零,然后还可以调节电流,电压,测试时间,比如灯具要求测试设备电流至少10A,空载电压不超过12V,测试时间1分钟。我以前有台接地电阻测试仪就是这样设置的,但我那台接地电阻测试仪貌似比你的高级,不需要电压表了,直接读出多少欧姆。我们是测试灯具接地电阻用的。
27#
发表于 2013-2-22 10:40 | 只看该作者
本帖最后由 craigyu 于 2013-2-22 10:43 编辑 : Z& z8 s+ v- t5 W7 O" a& s
山炮 发表于 2013-2-20 13:17 : F! ~! M3 I9 ~0 L$ @2 ?. T0 t
红黑夹子中的电压线与电流线又混合在一起,导致夹口与被测物引线之间的接触电阻无法消除,于是结果偏大了几 ...
9 ?! K7 P! E) U  E: x: l' Q; U, N

2 U; i2 Y! i0 W7 t8 R试了,换四根线结果要小得多,这样测得的结果应该略偏小吧。看了下夹子结构,电压线和电流线是一起固定在夹子前面的,接触电阻不能排除。我以前有用一台仪器夹子两半是分别接电压和电流的,两端不同时夹住就测不了,应该不存在这个问题吧
28#
发表于 2013-2-22 12:58 | 只看该作者
craigyu 发表于 2013-2-22 10:40 . }- N+ M5 l' g. g
试了,换四根线结果要小得多,这样测得的结果应该略偏小吧。看了下夹子结构,电压线和电流线是一起固定 ...

- i! t! d( O: P3 [' _- I; c2 m' K# `
见过这种夹子,挺好的。一端用两个夹子,有时很难夹。
29#
发表于 2013-2-22 23:40 | 只看该作者
我的意见:1、对接地电阻仪的接线归零处理。2、测量要特别留意是否有接触电阻影响。3、测量后要找出计量证书,看看设备测试数据是否要根据计量证书校正。
0 t  y% H5 D& R( a
7 S% S% V. S+ R- f1 ]上年的cnas我没做这个,对这个样本只能说这些。
30#
发表于 2013-2-25 16:26 | 只看该作者
参加了2012年的能力验证,用的仪器是TOS6210,初测不满意,结果偏大,原因:没有考虑接触电阻的影响。纠正办法:短接两个测试夹子,用offset设置清零。* P: s+ R$ X: x! K0 u/ H; Q$ y4 G9 g
同意山炮老师和ljbxki的意见。