[一天一节,每贴必回-第六节] EN 60204讲解与讨论-与网友共学习,共进步
第六章 触电保护
7 D3 p) h; z1 @$ [: H A; F - L x" R) G3 t) A, Q
6.2节 直接触电保护
& Z- y+ i( a/ O! E" l7 N8 T4 M4 [1. 当电控设备置于对所有人开放的场所(包含残障人士及儿童),至少需具
4 F$ @: V: w# k5 n3 v- x IP4X的触电保护。/ g% R% c# _, x
2. 电控箱内之带电组件至少需具IP2X的触电保护。
0 Y0 }$ E o0 k+ X& g3. 若电控箱的顶端易于接近,其触电保护至少需为IP4X。1 ]( I' L- h5 m4 V) g
4. 电控箱需在下列情形之一下才可开启:3 f- M K0 q1 y9 i9 T/ R4 K
(1) 专业或受过训练人员使用钥匙或工具;, e$ g1 t! O1 Z3 b
位于电控箱门上之带电组件的触电保护至少需为IP1X;+ T, A$ }/ c+ \& _
电控箱内带电组件的触电保护至少需为IP2X。+ C8 M) w9 s1 H, K- P, R5 |
(2) 电控箱门开启前箱内的带电组件须断电;4 L5 r6 B# K2 j! V6 `$ U5 o
断电开关的使用即符合此项需求;
+ W- D4 |0 l9 E1 V; ? 断电装置切断后,仍带电之组件其触电保护至少需为IP2X,
, m9 B7 z7 Z, D* b2 | 且需标示 。5 k* Q6 b2 K' c9 J; _: C
" Z8 u( e$ `# L' S" _4 H9 }) i6 z- \
(3) 不使用钥匙,工具或断电开关;! L }5 U# X5 `9 n9 u* q" i
只在所有带电组件至少具 IP2X触电保护等级下方可成立;
0 o) b1 V) q# p+ }; w0 q 若以一阻碍物做此类触电保护,则此阻碍物的移除须使用工具
; d$ v- d& H/ p, Q7 Q, a1 Y7 B 或当阻碍物移除后带电的组件应自动断电。' B4 N; H" T: Q Z9 S% B
5. 以绝缘为保护的带电组件应 : / ?% P, m' R8 s
(1) 被仅能藉破坏而移除的绝缘物完整包覆;8 g3 c& G8 k9 v( |8 m
(2) 在正常操作环境下此绝缘物应能承受机械、化学、电气及热等应力;( \9 m b6 Q# h5 k3 P9 i+ D. v, E
(3) 单一存在之油漆、凡立水、亮漆及类似产品通常不适用做为触电保护。
% l. n4 I, N5 W. C- ^. n7 Y6. 残存电压保护:9 @. o( N, L$ P# h1 E; g' V7 f$ A
(1) 电源中断后仍有大于60 V的残存电压之带电组件应能在5秒内放电 d3 r" _5 @) z
至低于60 V(但此项需求不可妨碍设备的正常运作)。1 y c* L7 ^5 S0 [6 Q2 H
(2) 电容量低于60 C之组件可排除于上述规定外。
2 w' I/ j9 q* e" |5 n9 V+ l; } (3) 若前项规定可能妨碍设备的正常运作,则应加一警语在电气箱上以
$ G$ k$ z6 x" K+ E0 E 告知 为安全起见应延迟至安全状况下才开启。0 Z5 m, m0 o$ W' c* Y9 f
(4) 就使用插头或类似装置而言,拔除后曝露之导体(如:Pins)其放电2 i9 S; x( w" k% V
时间不可超过1秒,且其触电保护至少须为IP2X。
) e4 r% n7 p2 _6 c5 F4 h: n2 t0 } (5) 若上述需求皆无法达成,则应使用额外的断电装置或合适的警告装置。0 P/ H2 @+ C& r- z4 a& o1 i; Q
' }6 b( L0 Z: G T7 l: H! i1 A
* v7 W" s* F0 L' L3 a6.3节 间接触电保护6 U1 x& X8 q( z' n" w
1. 间接触电保护的意义在于防止由于绝缘失效而产生的触电危害。
. a7 j2 B6 w" B8 i6 T2. 最简易的方法为使用等级II的设备或以双重绝缘保护。, i6 F& w1 }( r. h7 W& O, t
5 s$ p" g) z3 s& C ^9 ^1 U
6.4节 超低压保护(PELV)
$ y. V0 A* a6 m7 T1. 超低压电路应满足以下需求:
. r' `1 s) v" R q0 F1 f# S (1) 电压不超过交流25 V,直流60 V;9 u2 P4 ^ E" ^) b, t" }5 L6 n
(2) 确实的接地;
p; Q9 J, M7 H (3) 电路中的带电组件应与其它电路隔离;
5 E5 l8 x& {; J (4) 电路中的导体应与其它电路隔离;. m4 C2 u) }; {9 T+ ?5 ~
(5) 供PELV使用的插头或插座:
5 Z3 u7 ]+ f5 w, n% j3 y PELV插头无法插入其它电压的插座中;" |' X" L) f3 X3 ~: r% J, P1 Q
PELV插座不允许其它电压的插头插入。( ~) X) B+ N/ p% [9 ?6 j- Z
2. PELV电路的电源供给须为以下情形之一:1 r% k, G0 j( n: V$ A( G0 N
(1) 变压器;) M3 ^, Z' |1 a, c' H+ B; a+ ^
(2) 电池或独立于高压电路之外的电源;1 g6 A# W* R0 s1 F+ }% N0 G" x- v
(3) 电子式电源供应器。 |
|