山炮 2014-9-12 13:23
飘零2009: 您好,图片发不了不知何故。金属箔的位置是空调器室外机的靠近出风网罩旁边的外壳,一般的空调器都会在外壳上有商标,金属箔就粘贴在下面。1500V电压施加后边缘部 ...
你试验的电压应当施加在空调内部的绝缘上。涂层分走了电压,意味试验过程中,空调内部的绝缘只被施加了一个较低的电压,这是不正确的。
山炮 2014-9-12 13:20
飘零2009 : 您好,图片发不了不知何故。金属箔的位置是空调器室外机的靠近出风网罩旁边的外壳,一般的空调器都会在外壳上有商标,金属箔就粘贴在下面。1500V电压施加后边缘部 ... 这是个接地的金属外壳,不用贴金属箔(标准的写法误导了你吧)。试验电压施加在带电部件与易触及部件之间,非金属部件才用金属箔,那个涂层不算绝缘。这时可简化为L、N对地打耐压。 空调的泄漏电流是较高的,所以耐压试验时流经绝缘的电流大,隔着一层涂层是会出现放电弧光,其成因是涂层处存在高电压,因为涂层的绝缘电阻与空调的绝缘电阻是串联, ... ...
山炮 2014-9-12 11:30
飘零2009: 高工您好,GB4706.1-2005的13,16章关于耐压都只是提出不能击穿,其中16章注解要求注意金属箔的位置以免产生闪络,那如果金属箔边缘产生电火花,这个现象是闪络吗 ...
放置金属箔时,它的边缘应与接地金属件保持一定距离,防止电压施加到基本绝缘上,产生错误的结果。你说的有照片吗?
talkybird 2014-7-11 10:58
你好,想交流下结果,还不能用站内短信,麻烦加我扣扣:二二八三壹六八五,谢谢!
hello_rsh 2014-3-11 20:53
飘零2009: 您好,您都需要看哪些标准?标准号能发一下吗?谢谢
您说的是UL、ETL认证吧,LED灯泡标准是UL1993&8750,灯管标准是UL1993&8750+1598C,LED固定式灯具标准是1598&8750,LED移动式灯具标准是153.