21#
发表于 2012-4-18 09:15 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
,比如,目前LED灯具,模组这块是III灯具,但是driver输出是SELV的,但是driver的输入有接地,. @$ E3 V5 W( M  A3 a7 [
III类灯具的金属外壳,有些制造厂是会把地接到driver和灯具外壳
22#
 楼主| 发表于 2012-4-18 09:35 | 只看该作者
songbolove 发表于 2012-4-18 09:15
$ Y! e. Y( R! z# c+ j,比如,目前LED灯具,模组这块是III灯具,但是driver输出是SELV的,但是driver的输入有接地,
8 b# v  D  K7 B5 {2 f/ v& J$ ~' f8 AIII类灯具的 ...
: y- N* e1 U& M4 t6 @
同意你的观点
$ U2 O! e) T( o" K! S7 [$ A确实有这样的结构,可能是为了EMC考虑的吧
23#
发表于 2012-4-19 11:24 | 只看该作者
songbolove 发表于 2012-4-18 09:15 0 _6 C) {4 |" \! m
,比如,目前LED灯具,模组这块是III灯具,但是driver输出是SELV的,但是driver的输入有接地,
7 Q4 y3 l! G& n) R5 f, f: \6 F( mIII类灯具的 ...
1 Q" B" K! s/ @8 W' A
灯具是一类灯具0 @& ^$ n6 V) X0 t; Q6 P& |' l
模组是三类结构" f+ J: C( t) v9 `' Z: O
一类灯具中的三类结构的外壳应该是可以接地的
24#
发表于 2012-4-19 11:38 | 只看该作者
在规定使用SELV的情况下,就不得接地,接了地就不再叫SELV而叫PELV。SELV与危险带电部分应要以双重绝缘或加强绝缘隔离,SELV与接地部件之间应以基本绝缘隔离。所以SELV能不能接地取决于标准是否规定该部分为SELV,如果规定为SELV就不得接地,如果没要求,可以接地,但接地后就不再叫SELV而叫PELV。

评分

参与人数 1安规金币 +6 收起 理由
jsspace + 6 赞一个!

查看全部评分

25#
 楼主| 发表于 2012-4-19 11:47 | 只看该作者
山炮 发表于 2012-4-19 11:38 - u4 E+ E( w% K: i# B6 L
在规定使用SELV的情况下,就不得接地,接了地就不再叫SELV而叫PELV。SELV与危险带电部分应要以双重绝缘或加 ...
- I3 h. e9 E- I0 {, I4 P
明白P哥的意思,这个在60335上已经有说明了,但是灯具似乎没有PELV这个说法。
26#
发表于 2012-4-19 16:09 | 只看该作者
xmwzx 发表于 2012-4-19 11:24
# g# o+ t2 s4 {. P灯具是一类灯具. S! k* {# S& w6 J, c( W
模组是三类结构# e+ i4 e" @' i; D+ f. t8 x
一类灯具中的三类结构的外壳应该是可以接地的

) y  ~  ~( L# h  D) B我也支持這論點,我們公司產品直接外購ECG,後端接模組,如此就是class I燈具但具備class III結構
9 ^# {7 P; o8 A# l  F* {6 H但是ECG部分綠滾黃線需接到外殼下地
27#
发表于 2012-4-19 17:46 | 只看该作者
个人认为不能接地
28#
发表于 2013-1-18 10:00 | 只看该作者
说的是接地还是接外壳呢,接地的话怎么样都不行,如果是SELV的话负极是可以接外壳的
29#
发表于 2013-1-18 10:17 | 只看该作者
请看GB 7000.1-2007第1.2.24条款,III灯具不应提供保护接地措施.
30#
发表于 2013-1-18 11:23 | 只看该作者
如果SELV1是功能性接地和保护接地是否有区别啊?