一个外壳为金属材料的设备,使用一个I类的电源适配器,适配器输出是SELV,且该设备内部电路均为SELV, 那么这个金属外壳是否需要接地?如果使用的是II类电源适配器,金属外壳是否需要接地?6 [1 _7 g% ?- D  a5 R
P.S, 适配器是601-1认可品。& R# A4 n) w5 ]1 h# E$ X6 I8 D5 V

/ }' Y- R& y, m& F6 a  Y7 h8 S2 d. g
; |& t5 c" e: \0 d/ ^9 ^

* i4 y8 V4 [+ e* m( Q8 E, T) o% O; @

点评

这需要看具体情况,只要适配器输出和带电部件是通过加强绝缘隔离的,金属材料的设备都不需要接地的,否则需要接地  发表于 2015-3-3 11:59
沙发
发表于 2012-2-7 13:18 | 只看该作者
不需要接地
板凳
发表于 2012-2-7 13:25 | 只看该作者
No. A" ~& I- {8 e, u& t, k: v

) j$ d# t, [7 s: |- I5 X接地只是一种电击防护的手段,并非目的。& J5 \: w3 N6 G" A  f7 H7 Q( W' {! N' q

! b2 h# y% u9 `7 C, \- S  E
地板
 楼主| 发表于 2012-2-7 13:30 | 只看该作者
楼上的意思是说,如果金属外壳与Live part之间满足加强绝缘或者双重绝缘,且外壳漏电流不超过限值要求,那么就可以不要求外壳做保护接地,是这样的么?
* g5 G/ [1 V  ]+ |; t: o; j8 p' T; Z
- {* m1 z, h6 K4 m; F$ X8 A& h, ]7 @
5#
发表于 2012-2-7 13:49 | 只看该作者
如果适配器不在那个低压金属设备内,就不需要接地,应为整个金属部件是通过SELV来提供防触电 保护的,反之亦然.
6#
发表于 2012-2-7 13:49 | 只看该作者
如果适配器不在那个低压金属设备内,就不需要接地,应为整个金属部件是通过SELV来提供防触电 保护的,反之亦然.
7#
发表于 2012-2-7 13:52 | 只看该作者
ye_lin86 发表于 2012-2-7 13:18
' q9 n) u/ m) c, l8 t) k不需要接地

* A2 h3 e& U6 b7 a8 H1 o: d不需要接地
8#
发表于 2012-2-7 13:52 | 只看该作者
9#
 楼主| 发表于 2012-2-7 14:53 | 只看该作者
Melodymg 发表于 2012-2-7 13:49 1 D0 ]& N: _5 e. i' h' K2 w! M' \7 a& P
如果适配器不在那个低压金属设备内,就不需要接地,应为整个金属部件是通过SELV来提供防触电 保护的,反之亦 ...
1 k3 n; \* o6 N1 M, F% {# s$ }
适配器在金属外壳内部,但适配器本身有塑料外壳,它只是安装在金属外壳里面。按您的意思,这样的话,金属外壳就需要接地了,有什么依据吗?
& x  X" B" I& @' c( a" u" J# i谢谢
10#
发表于 2012-2-7 15:23 | 只看该作者
适配器在金属外壳内部,但适配器本身有塑料外壳,它只是安装在金属外壳里面。按您的意思,这样的话,金属外壳就需要接地了,有什么依据吗?
, R2 B0 N& y4 C+ e8 ~谢谢
& k( Z+ b# a& k+ T
只要里面适配器符合相关标准,做到加强绝缘,就不需要接地了.