[电机驱动] 1000V高压通过两级基本绝缘变压器隔离,第二级变压器的爬电和电气间隙如何计算?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-8-21 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题,标准参照EN61800-5-1及EN62109-13 N4 [* H6 N6 _4 k
第一级变压器1000-24,这个按照正常的计算
2 g- i9 I" Z  a( {7 j0 e5 `5 J
+ y& D- V( |% f# E- L/ Z/ F' h第二级24-5V,这级变压器的爬电和电气间隙如何考虑?0 x3 f* F) X! P2 Y7 K
8 o( l, B9 c4 Z( @! c' F7 i
从标准上理解,这两级的变压器都要按高压那边的距离来做。; |% r2 F2 f+ r0 r

( O6 F( }. ?) N; g/ q0 d6 H认证机构如何操作的?请教高手指点!
沙发
 楼主| 发表于 2011-8-25 11:33 | 只看该作者
求指教!
板凳
发表于 2011-8-25 11:55 | 只看该作者
不是很理解楼主意思,不过第2级不用按照高压边来考虑,因为电压是经过隔离的安全电压,你这个变压器是不是用在开关电源那里的变压器?
地板
 楼主| 发表于 2011-8-25 12:30 | 只看该作者
初级电路通过B+S方式隔离到次级,其中一个变压器是1000-24另外一个24-5V$ ?4 I$ [; v: p
! h; x( W$ }  r' J; z5 M3 Q
61800-5中有提到一句,用这种隔离方式就要两级都按照最高电压来计算
4 k( o2 `9 k/ i5 T# c+ N& u$ m+ V7 i# X* }) ^( y
实际操作有哪位知道?
5#
发表于 2011-8-25 12:49 | 只看该作者
主要是确定working voltage
6#
发表于 2011-8-25 13:30 | 只看该作者
引用第3楼yuirt于2011-08-25 12:30发表的  :
4 @/ n% Y4 Q8 J* W! P6 x1 ?初级电路通过B+S方式隔离到次级,其中一个变压器是1000-24另外一个24-5V/ H% U! ^' r3 w1 `
9 @/ |: [* O) Z) a4 k1 M/ D3 |6 Y
61800-5中有提到一句,用这种隔离方式就要两级都按照最高电压来计算0 E/ L4 {+ |5 U
, F5 T. T$ o( F' O; P
实际操作有哪位知道?
我在61800-5没看到有这样说啊,可不可以把条款写上来,如果次级是多少电压就按照那个电压的爬电距离来算就可以了
7#
 楼主| 发表于 2011-10-18 17:34 | 只看该作者
引用第5楼11狼于2011-08-25 13:30发表的  :' a9 i) m* t) e, N7 O0 n- h
% }/ E" J( b& Z, y1 d
我在61800-5没看到有这样说啊,可不可以把条款写上来,如果次级是多少电压就按照那个电压的爬电距离来算就可以了
3 D% m) k. F: Y& X. [: ^( q, q- D) P
标准18页tale 4注释,写的很清楚。
8#
发表于 2011-12-2 08:53 | 只看该作者
一个直接连接到电源干线上的电路内部的绝缘,如果是低压电路则应当按照过电压类别II的冲击电压进行设计,而如果是高电压电路则应当按照过电压类别III的冲击电压进行设计。/ \. {4 n; O2 C5 p
那么假如该变压器用于380V电网上,系统电压为220V,24-5V应该按照过电压类别二来计算,由此确定冲击电压为2500V,对应的电气间隙为1.5mm。爬电距离不小于电气间隙,故最小爬电距离为1.5mm。
* n) ~! X/ A$ e至于初级,强电对弱电,过电压类别三,系统电压按照1000V来算,冲击电压8000V,电气间隙8.0mm。如果按照绝缘材料组别为IIIb来算,爬电距离为10mm。) F$ G7 Y( G& `9 T8 K2 h