楼主: lightsets
打印 上一主题 下一主题

[综合话题] 关于电子变压器耐压测试的问题

[复制链接]
11#
发表于 2007-5-31 12:30 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
引用第0楼lightsets于2007-05-30 18:33发表的 关于电子变压器耐压测试的问题 :
  G/ c" w2 F; z8 Z! X小弟今天接到公司配套厂家送来的电子变压器(欧规EN61347-1/-2-2标准),其为2类结构,230-240V输入 24V~ 输出,再作3710V 100mA耐压测试的时候发生击穿现象(已将高频变压器上Y1电容开路)。打电话与生产厂家,厂家说他们是用直流的高压去作耐压测试,原先他们也是用50Hz的交流作耐压测试但不能通过,后打电话与认证公司(这里不方面说,反正也是一家名气蛮大的国外公司)咨询,工程师让他们改用直流去测试,并称标准规定就是用直流的,厂家问能否提供一下标准,认证公司不肯。/ W5 g) [5 m7 M5 q' {' @
小弟现在手上只有IEC61347-1 2000版的标准,不知新标准是否有此规定?还有小弟的耐压测试方法正确否?在作耐压测试的时候还应该注意的有那些地方?谢谢!
EN 61347-1 灯控制装置.第1部分:总则和安全要求现行的是2001版本
, i$ f' Z0 X8 A$ F) F不过电子变压器怎么用灯控制装置的标准
1 v5 v$ G5 K% U8 f) U( {; p) `不懂
12#
发表于 2007-5-31 14:41 | 只看该作者
引用第9楼lightsets于2007-05-31 11:59发表的  :, R/ a8 k4 Q1 s' v3 d8 ~
请教一下barry前辈,对于耐压测试用直流是否有所依据,另据小弟所接触的标准中,耐压测试都是要求50或60赫兹的交流电去测试,对于直流可以而交流击穿该如何判定,合格还是不合格?谢谢!
  [6 v5 N, a  H% k& \( ~+ l4 q
不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。
4 T2 G3 p9 w9 B
' v. k2 }, m' w: p+ R你确定打AC时是击穿吗?   有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。
3 m8 }8 a1 c$ \. Z( y5 D+ W9 a% S7 E' c. X& {- d. i1 k
另外,你的变压器是否是金属外壳?打高压时有否将金属外壳拆下?
# y" D7 c& V! H6 \+ R% V+ k+ E8 s+ F; M( _; T
关于耐压用直流的依据,许多标准都有说明。我手头上没有你说的那一本,下面我用EN 60950-1的标准来说明。
13#
发表于 2007-5-31 15:03 | 只看该作者
引自EN 60950-1-2006
# }! N5 A! ]. C1 \- H7 P
% @' [3 m& u. x- {5.2.2 Test procedure
9 d  S# m+ \- ]+ N9 N& zUnless otherwise specified elsewhere in this standard the insulation is subjected either to a voltage of substantially sine-wave form having a frequency of 50 Hz or 60 Hz, or to a d.c. test voltage equal to the peak voltage of the prescribed a.c. test voltage.
14#
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:25 | 只看该作者
那按照EN 60950-1-2006 5.2.2条款的规定,是否可以理解为原为3000V交流测试电压改用直流测试电压后应为4200伏特?谢谢!
15#
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:34 | 只看该作者
引用第11楼barry于2007-05-31 14:41发表的  :
. d# ?# U' i! e; |0 o  B: N/ [* R* ~

9 o# h4 m) t7 T3 ]' b不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。
1 ]4 v+ R9 O- L/ l- Y1 O. \. O/ T0 p& T9 ~- W* g* X
你确定打AC时是击穿吗?   有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。
  _4 s* H2 T6 e( n0 @.......
* l& x0 A7 \8 \) B
呵呵,能者为师嘛!
, c' h1 o( n& n0 m$ w  J8 O测试的时候已将泄流电流设为100mA但还是发生击穿仪器也报警了,该变压器为IP44等级塑料外壳的!见上图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
16#
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:48 | 只看该作者
引用第10楼seasunsky于2007-05-31 12:30发表的  :% O9 c( j6 w8 i; {  F

9 X) Z4 j+ @  g3 aEN 61347-1 灯控制装置.第1部分:总则和安全要求现行的是2001版本2 \4 m; [3 |; V0 w. m6 e7 h9 w" W, Z
不过电子变压器怎么用灯控制装置的标准9 G3 T1 r; g# G/ I$ Y. m
不懂

0 H' ?3 Y& X6 M0 P7 Y* Y  Q呵呵,此变压器是与圣诞装饰灯之类的配套的,所以才要求符合IEC61347-1/IEC61347-2-2标准!
3 l9 N' N( ?+ Y. w% Z另请问EN61347-1最新版本不是2003的吗?
17#
发表于 2007-6-1 09:06 | 只看该作者
引用第13楼lightsets于2007-05-31 18:25发表的  :0 t( v& ?3 N. t2 N- _$ z
那按照EN 60950-1-2006 5.2.2条款的规定,是否可以理解为原为3000V交流测试电压改用直流测试电压后应为4200伏特?谢谢!
& ^! G8 b) l  ?. P/ o
是的。。。
18#
发表于 2007-6-1 09:07 | 只看该作者
引用第14楼lightsets于2007-05-31 18:34发表的  :
" |4 W$ M+ X9 O6 s( Z' e9 P' }
$ Y$ b/ }: N6 X  J$ u9 {1 |, W3 V& r& R* _. w
呵呵,能者为师嘛!8 ?& C5 z; D; M4 k& p8 P0 p
测试的时候已将泄流电流设为100mA但还是发生击穿仪器也报警了,该变压器为IP44等级塑料外壳的!见上图
9 |# c4 y$ R; \( u
你将变压器拆开,再来打AC,看看是哪里的问题?
  P9 t  a9 x6 i  {$ A* ]6 k. f% z! ~6 R: T# q
一般打AC不过,打DC过,可能是电容的问题。。。
19#
发表于 2007-6-2 10:51 | 只看该作者
這個貼子不錯,可以學習又可以交流一下。支持!
20#
发表于 2007-6-2 13:58 | 只看该作者
電容充放電的緣故,會阻斷DC的電壓流通! 交流則可以通行! 拆外殼檢查一下問題點,你會比較清楚問題在哪!