楼主: lightsets
打印 上一主题 下一主题

[综合话题] 关于电子变压器耐压测试的问题

[复制链接]
11#
发表于 2007-5-31 12:30 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
引用第0楼lightsets于2007-05-30 18:33发表的 关于电子变压器耐压测试的问题 :
# M' j' M7 H5 r9 I8 x: l. v7 p% x& |小弟今天接到公司配套厂家送来的电子变压器(欧规EN61347-1/-2-2标准),其为2类结构,230-240V输入 24V~ 输出,再作3710V 100mA耐压测试的时候发生击穿现象(已将高频变压器上Y1电容开路)。打电话与生产厂家,厂家说他们是用直流的高压去作耐压测试,原先他们也是用50Hz的交流作耐压测试但不能通过,后打电话与认证公司(这里不方面说,反正也是一家名气蛮大的国外公司)咨询,工程师让他们改用直流去测试,并称标准规定就是用直流的,厂家问能否提供一下标准,认证公司不肯。
% z1 k  G/ Z+ c, G. U* t小弟现在手上只有IEC61347-1 2000版的标准,不知新标准是否有此规定?还有小弟的耐压测试方法正确否?在作耐压测试的时候还应该注意的有那些地方?谢谢!
EN 61347-1 灯控制装置.第1部分:总则和安全要求现行的是2001版本
% ]4 E; L1 C# y& T  ^不过电子变压器怎么用灯控制装置的标准
% _' [0 `( l+ Y  z不懂
12#
发表于 2007-5-31 14:41 | 只看该作者
引用第9楼lightsets于2007-05-31 11:59发表的  :0 M% p( n8 y0 f. w7 K
请教一下barry前辈,对于耐压测试用直流是否有所依据,另据小弟所接触的标准中,耐压测试都是要求50或60赫兹的交流电去测试,对于直流可以而交流击穿该如何判定,合格还是不合格?谢谢!
# Y, |! U$ J" c7 m5 x
不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。
" p; R6 q% m! _9 l& a  j6 k3 a6 w5 _9 c' A+ a
你确定打AC时是击穿吗?   有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。
4 V. Q% J* C' `( f6 v+ @; o
. t8 |* k. m5 [( ]1 u) |5 |. v另外,你的变压器是否是金属外壳?打高压时有否将金属外壳拆下?
, g/ |- f, I; P5 Z! ~1 }1 |8 d  l" `; C% ]( g$ u3 V- L
关于耐压用直流的依据,许多标准都有说明。我手头上没有你说的那一本,下面我用EN 60950-1的标准来说明。
13#
发表于 2007-5-31 15:03 | 只看该作者
引自EN 60950-1-20063 X. f+ L' ?; N& U. F4 r

9 p1 K' _5 V9 m# C7 D5.2.2 Test procedure: ]5 k7 H0 b/ Z) ?( S9 P3 V. p1 N. U
Unless otherwise specified elsewhere in this standard the insulation is subjected either to a voltage of substantially sine-wave form having a frequency of 50 Hz or 60 Hz, or to a d.c. test voltage equal to the peak voltage of the prescribed a.c. test voltage.
14#
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:25 | 只看该作者
那按照EN 60950-1-2006 5.2.2条款的规定,是否可以理解为原为3000V交流测试电压改用直流测试电压后应为4200伏特?谢谢!
15#
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:34 | 只看该作者
引用第11楼barry于2007-05-31 14:41发表的  :
, p: S; [; Q: B- f$ O  z
9 n* v  u& \8 T( _& ~, m
" B* w! U+ n9 C4 I% V0 S3 L不要称我为前辈了,汗。。。。我可能比你大不了多少。
( |+ \. a+ ~7 ?* m/ A4 }3 M
, L- @3 ?5 f( W+ Q你确定打AC时是击穿吗?   有没有将漏电流调高一些,(可以调到100mA)。2 F1 h6 ~3 L+ w. o4 ^) g
.......

# y' E1 O; N0 @$ n* l3 l5 q呵呵,能者为师嘛!! t; |; \: u) z
测试的时候已将泄流电流设为100mA但还是发生击穿仪器也报警了,该变压器为IP44等级塑料外壳的!见上图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
16#
 楼主| 发表于 2007-5-31 18:48 | 只看该作者
引用第10楼seasunsky于2007-05-31 12:30发表的  :
2 }/ z6 `+ a* v( i/ d. d/ l, P8 K7 |1 W# F
EN 61347-1 灯控制装置.第1部分:总则和安全要求现行的是2001版本
* ?# l3 u' j* v, _4 [2 h0 Q不过电子变压器怎么用灯控制装置的标准* C% J& w3 o; m! {. c6 S0 a; Z
不懂
7 g- T5 O" F$ a! L' w8 Z) e
呵呵,此变压器是与圣诞装饰灯之类的配套的,所以才要求符合IEC61347-1/IEC61347-2-2标准!
+ ?. E+ l& d/ L1 H另请问EN61347-1最新版本不是2003的吗?
17#
发表于 2007-6-1 09:06 | 只看该作者
引用第13楼lightsets于2007-05-31 18:25发表的  :  h- }! l  f+ Q, S8 w* Y; m0 ~
那按照EN 60950-1-2006 5.2.2条款的规定,是否可以理解为原为3000V交流测试电压改用直流测试电压后应为4200伏特?谢谢!
6 P* [* R( b' N2 d! o. \# Z+ H
是的。。。
18#
发表于 2007-6-1 09:07 | 只看该作者
引用第14楼lightsets于2007-05-31 18:34发表的  :
! T8 [1 P, g( F' E* K+ o) k; N6 |& {! W. D
) {, P# o0 v) s! l
呵呵,能者为师嘛!
3 P! U* y. C' n* U测试的时候已将泄流电流设为100mA但还是发生击穿仪器也报警了,该变压器为IP44等级塑料外壳的!见上图

1 d7 b; x' ~5 D你将变压器拆开,再来打AC,看看是哪里的问题?6 b  o8 l) M0 i
% j6 P/ _/ }6 W
一般打AC不过,打DC过,可能是电容的问题。。。
19#
发表于 2007-6-2 10:51 | 只看该作者
這個貼子不錯,可以學習又可以交流一下。支持!
20#
发表于 2007-6-2 13:58 | 只看该作者
電容充放電的緣故,會阻斷DC的電壓流通! 交流則可以通行! 拆外殼檢查一下問題點,你會比較清楚問題在哪!