发表于 2011-1-6 19:13 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位大大好:
0 r( |! F4 z! a: h( R我们公司是做开关电源的。- w" i( ^( v5 x7 O" i
在测试绝缘电阻的时候出现了怪问题:+ m( i8 H6 q0 [1 C; Y
测试点是电源的DC输出到GND。
7 g% D/ `. ?0 }& f2 y在直流500V下,测量值是6M欧左右的一个阻值,虽然这已经达到≥2M的要求;
6 j: k4 b; K( G# W9 `  o但我不解的是, 这个6M的值是怎么来的?因为在DC与GND之间也就是4个33nF的X2电容并联而已。
' F$ J$ R3 u3 w对了,我们这里是用X2电容当Y电容用,品牌是TENTA的,都说这个不错。
# T) Q4 y- H" r, a不知道有没有哪位大大能解释这个6M是怎么来的?
沙发
 楼主| 发表于 2011-1-7 13:59 | 显示全部楼层
我的测试回路是:
. K' U. r" d+ ~/ N" d' {: k7 X将DC+和DC-短接,做测试的一端;
- ~, Q% m4 b" C' N0 c' S另一端则是GND。
板凳
 楼主| 发表于 2011-1-7 22:36 | 显示全部楼层
我现在怀疑是PCB电路板与金属外壳安全间隙电小。
& G  P0 W. _* A0 p$ t因为我单独只打PCB板而不装到电源外壳中,就不会有这种情况。