因我們NF審廠時說我們測試方法不規範,需整寫一套 導體電阻測試方法給他們:以下為已電郵給他們的,但他們不接受,需重新整改。。1 h1 ^# g* Z9 Z0 X* Z$ N
取样1.2M,把电线的两头分别剥开10CM护套及绝缘层,然后把电线夹在夹具上,且保持电线处于拉紧状态,再把电阻夹具两头的接线柱分别接在导体电阻测试仪器上,测量时需单独把线芯对应连接起来(即L-L,N-N,E-E),分别测量出它的电阻值后再进行计算:. P$ D- j1 j" C/ n# x* ? R
6 \, T7 g8 M! Z& _/ l8 L
R20=RX÷{1+a20(T-20)}×1000÷L
& j3 t4 i: b1 X1 D. _+ Y* W& y; G1 p/ l8 \3 u% b1 R$ q
R20--20℃时每公里长度电阻值,Ω/km
- X+ Q @- J/ T6 r2 Y* E5 bRx――试样电阻值,Ω, D5 F: Q [& Z5 r* n8 A( C
L――试样的测量长度,m
( m) b6 L+ j' @0 M. T, pT――测量时的环境温度,℃5 w' }5 @/ h& [& Y$ h8 ]
α20――导体材料20℃时的电阻温度系数,1/℃2 q O, k+ ?$ U$ v, o
1 h- o9 z3 H u2 T: T$ W0 e# v有誰有較好的測試方法共享下,謝謝 |
|