各位,II类适配器.电源是怎么认证的?比如100-240VAC输入的适配器,基本绝缘和加强绝缘的距离要求,例如:1. 保险丝前L.N的CL和CR分别是多少,2.L/N对外壳的距离是否要求加强绝缘和打3000V耐压,3.变压器初次级之间的CL和CR是否同I类电源的要求一样。还有各种测试是否同I类都差不多哟?因为没有申请过II类产品,想请各位指教一下。谢谢!
沙发
 楼主| 发表于 2010-10-14 14:53 | 显示全部楼层
首先谢谢各位解答,我是确实没有做充电器.适配器一类的。如果我做GS,那是否同1楼所说的相同,据了解对外壳也是加强绝缘要求,耐压测试3000。另外2楼所说的标准问题,什么样的产品需要做, h1 d# P. b$ P0 J
UL1310,什么样产品做60950-1就可以,请帮忙讲讲。
. h5 x* Z. S$ w1 E8 N/ g# _“3.漏电流测试不一样,1类设备测外壳 输入要断地,测端子要接地,测试2类设备没这个要求。”这个是什么意思哟?漏电流测试据我知道,TUV考量时是断保险丝,也就是考量ABNORMAL后保险断掉的漏电流。& z- H8 q- `. j# g* ?. ?) x& ^! J( T
另外再请教一下LCD电源用什么标准做认证啊?有高手出来指教一二。不甚感激!
板凳
 楼主| 发表于 2010-10-15 10:47 | 显示全部楼层
首先谢谢各位的精彩解答。我讲的漏电流测试是广州TUV的要求,我曾经组建的工厂安规实验室跟广州TUV合作了十几个案子,是单体申请PC电源的安规,漏电流测试是对外壳,外壳就是同三PIN输入相连,其实就是大地嘛,就是人体可以接触的嘛!有人不这么认为,个人观念不同嘛。我们228的一端分别接L.N,另一端接外壳测试漏电流,再做断FUSE,也就是火线,再进行测试,断开的测试数据基本是L.N分别对地的两倍,就是加在一起了。再有,TUV这个考量也许是IEC60065规定,但我认为这么考量不无道理,当产品发7 J. D8 r9 \* k2 `