安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距端午节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2148|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

[标准学习] 导线选择口诀

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-10-5 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
导线选择口诀
  P. I! V. E$ D7 Y在安装电器配电设备中,经常遇到导线选择的问题,正确选择导线是项十分重要的工作,如果导线的截面积选小了,电器负载大易造成电器火灾的后果;如果导线的截面积选大了,造成成本高,材料浪费。现介绍导线选择口诀,供使用时参考。1 f+ b. ~& N6 H7 S
    二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温加折铜升级,穿管根数二三四,八、七、六折满载流。本口诀对各种绝缘载流量 (安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数来表示,通过运算而得。”即:倍数随截面的增大而减小。. i- N# M* M+ i- c: p1 E
   “二点五下乘以九,往上减一顺号走”是说以下的各种截面积铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5的导线,载流量为2.5×9=22.5(A)以4mm2及以上导线的截面积的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐渐减1,即4×8,6×7,10×6,16×5,25×4。9 S8 [# V8 o. |: @5 h
  “三十五乘三点五,双双成组减点五”说的是35mm2的导线载流量为截面的3.5倍,即35×3.5=122.2(A)从50 mm2以上的导线,其载流量与截面数的关系变为两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50~70 mm2导线的载流量为截面数的3倍;95~120 mm2导线载流量是截面积的2.5倍;以此类推。- ?& x) R- t' n: U6 P
  “条件有变加折算,高温九折算。”是说若铝芯绝缘明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀方法算出,然后再打九折。如果铜芯线,它的载流量比铝芯要大一些,如 16mm2的铜线可按25mm2铝线计算。
沙发
发表于 2007-10-6 07:50 | 只看该作者
呵呵,还有口诀啊,厉害
板凳
发表于 2007-10-7 10:01 | 只看该作者
导线选择还是以计算比较准确,另外一些标准附录上已经大体规定了截面对应载流量的大小,届时再根据实际的敷设状况选择一下系数就可以了.
地板
发表于 2007-11-4 16:54 | 只看该作者
谢谢分享,好经验11111
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-5-10 23:58 , Processed in 0.134264 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表