恒温恒湿机系统的运作是通过三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、空气循环系统、电器自控系统;
8 w1 ] v0 ]5 _0 J" F
4 V8 a& Y0 E3 a制冷剂循环系统:
* W& S8 d" {) g T1 ]
, C! e3 H. p. k! [2 R$ s) Y3 U蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量(空气被降温及除湿)并开始蒸发,最终制冷剂与空之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。
# l g7 z4 H8 O
4 A+ L% z& C3 P6 @1 P: j空气环系统:; V- X. c& ]+ k0 C7 V% X
( G( Z, A# l- ]7 i( N
风机负责将空气从回风口吸入,空气经过蒸发器(降温、除湿),加湿器,电加热器(升温)后经送风口送到用户需的空间内,送出的空气与空间内的空气混合后回到回风口。
. b- ^* N8 f' u5 i6 m2 ]8 a- I4 |! s) w# _
电器自控系统:
& n c; b' `$ m& N, _6 u& c% M4 h% y2 [- c2 O! ~
包括电源部分和自动控制部分。) Z, R4 r' _/ ^4 S# ?" `) D& ^
+ e* V( V, q7 Z* P( W4 Y电源部分通过接触器,对压缩机、风扇、电加器器,加湿器等供应电源 。
7 z. l/ ]2 {! b- B, f
H+ R6 W& X2 F7 B7 ?: U8 T0 e, \* l) l自动控制分部分又分为温、湿度控制及故障保护部分: $ b. o i! K4 ]0 O4 \! `9 x" e* M
' A& L, L1 x! _3 q( Y5 Q$ o温、湿度控制是通过温、湿度控制器,将回风的温湿度与用户设定的温湿作对比,自动运行压缩机(降温、除湿),加湿器,电加热(升温)等元件,实现恒温恒湿的自动控制 。
7 Q- I" c1 j# m- t# Y! k# c9 r) ^$ P; p i9 M) f
故障保护控制是通过压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到,对压缩机,风机,加湿器等元件进行故障保护的控制。 |
|