广东安规检测
有限公司提供:
引用第9楼david888于2007-10-09 09:02发表的  :/ l" e; P1 E) R$ z3 c) N6 G

5 R2 ?% V' R( \* Y5 E! w, U1 m按照你的意思来理解,没有金属外壳的设备来接地在安全方面上没有意义的?难道不能是对产品内部电路的防护吗?
. x0 C; m) `# n. }$ j3 X
保护接地的目的是什么?即使BI失效了,并不对人产生危害(因为可触及部件都以DI/RI防护),你说保护接地起作用了吗?
) M$ k5 A* }+ d4 E/ f1 x/ @你觉得它能起到防触电的危害,请举出危险的例子
12#
发表于 2007-10-9 13:44 | 只看该作者
我认为这句话不是这样讲的。$ K" h* o9 C; m$ X. P: r
你的意思是由于适配器具有双重绝缘等,保护接地起不到作用,所以不能划为一类。
6 O/ I% }5 v7 T, W, O2 D事实应该是:适配器具有保护接地,尽管此设备具有双重绝缘等而未起到保护的作用,但它仍然是具有保护接地的能的。所以要划为一类。+ D* K( `4 [2 F- B5 ]9 B; ?) W
老实讲,你让我去举倒,由于经验不足,举不出来。
& s4 [7 t- R; {4 V/ W$ }& z我仅说说根据标准的理解。
13#
发表于 2007-10-9 14:05 | 只看该作者
在IEC60950中对于I、II、III类的划分是基于防电击防护的实现方式来划分的,只有靠BI+PE的方法来实现保护性能的设备才称为I类设备。见1.2.4.1 ClassI equipment的定义!
14#
发表于 2007-10-9 14:31 | 只看该作者
1.2.4.1 ClassI equipment的定义下面有一句话:NOTE:CLASS 1EQUIPMENT may have parts with double insulation or reinforced insulation./ T5 [, O; v; ~: W0 l
这种情况称为一类设备的二类结构。
15#
发表于 2007-10-9 15:29 | 只看该作者
引用第14楼david888于2007-10-09 14:31发表的  :
5 h) g2 m; p) m1.2.4.1 ClassI equipment的定义下面有一句话:NOTE:CLASS 1EQUIPMENT may have parts with double insulation or reinforced insulation.
2 O0 g" C& O! ]5 q这种情况称为一类设备的二类结构。
  t1 I  @4 b4 l
你说的没错,这种情况的例子如 金属接地外壳的AC/DC电源(AC为危险电压、DC为selv),接地外壳和AC之间靠的是BI+PE的保护方式,AC与DC之间是DI或RI。9 p$ [, R( W4 ~, F+ f& P
但是如果产品中没有可接触的导体靠BS+PE来进行保护,就不可以称为Class I设备了。还有疑问吗?
16#
发表于 2007-10-9 18:21 | 只看该作者
没有疑问。
7 l3 F! {+ k5 S% d1 `; ]但是我觉得你的说法标准上也没有讲,只是根据你自己的理解啊。是不是一定准确啊?
17#
 楼主| 发表于 2007-10-9 19:54 | 只看该作者
引用第15楼kevin1946于2007-10-09 15:29发表的  :' G9 P5 J( ^7 Q
. @  f% [& J8 [6 f/ C; _& K: S8 t  Z

0 K( k; A+ X3 k+ T0 X你说的没错,这种情况的例子如 金属接地外壳的AC/DC电源(AC为危险电压、DC为selv),接地外壳和AC之间靠的是BI+PE的保护方式,AC与DC之间是DI或RI。. T$ ]0 Y6 R, I" D9 X3 v* g
但是如果产品中没有可接触的导体靠BS+PE来进行保护,就不可以称为Class I设备了。还有疑问吗?

7 R. [( Y$ r" }我的意思就是kevin兄所说的.! u4 c! Y$ w" F2 n% ]
我问过TUV莱因的工程师,这种情况下,他们也是先判断PE究竟能不能起作用再来决定这种分类.. o4 n1 k9 Q/ ^( Y1 S: P) V
但目前就算拿TUV莱因认证的产品还是很多判为I类,真晕.
18#
发表于 2007-10-10 15:29 | 只看该作者
引用第17楼ajay于2007-10-09 19:54发表的  :
) a; k! X- {6 s+ L. y" `0 p
* ~  P+ V8 K  Y$ n2 N+ s" L
$ J. Z' [! q; V# S我的意思就是kevin兄所说的.
. F# x- s8 R! e4 J# H我问过TUV莱因的工程师,这种情况下,他们也是先判断PE究竟能不能起作用再来决定这种分类.
8 z) p4 f7 g0 V3 I: z: U- _但目前就算拿TUV莱因认证的产品还是很多判为I类,真晕.
关注中!& h+ B% Q1 v2 x4 }
有机会我会问适配器的设计人员,问他们为什么要用3PIN的插头?
19#
发表于 2007-10-10 15:52 | 只看该作者
這個問題討論得好激烈啊!* Z, `8 [" t3 d
, r% t( U" P3 o( S$ h
KEVIN兄對 I 類設備的定義的說明不錯。但是就我的申請經曆來看,UL、TUV基本上會把帶有地線的設備(不管此地線是保護地線還是功能地線)看作是 I 類設備。還沒見過有認証機構將帶有功能地的設備判定為 II 類設備的案例。。。
20#
发表于 2007-10-11 15:38 | 只看该作者
请问一下,实验室将产品判为二类有利于产品通过认证吗?
' x: B2 \+ K: p* V0 S0 v4 }8 K2 \我感觉是在相同的情况下,一类产品的要求要低, 这样更容易通过测试啊。