[信息产品] 帶功能接地的电源适配器如果判定I類設備還是II類設備

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-9-16 02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
现在很多IT设备的电源适配器都是全绝缘外壳,而且输入与输出端之间的隔离也是采用双重绝缘/加强绝缘.它们很多采用三插,适配器内部PCB初级接了一根地线., }+ X2 L8 l( l1 F! g3 D! W! [9 V
这种结构为什么被判为I类设备?难道这根地线还能起安全目的的保护作用?
沙发
 楼主| 发表于 2007-9-17 13:48 | 只看该作者
引用第1楼zs33257于2007-09-17 12:05发表的  :% l0 L0 c/ X2 u% R3 p
并不是所有接地的都是I类设备,但是I类设备一般都要求接地.

3 q" j7 y3 d! ?* ^" s请先看清楚问题,谢谢.
板凳
发表于 2007-9-27 19:37 | 只看该作者
这根地线就是保护地线,接到大地做保护吧.
地板
发表于 2007-9-29 11:54 | 只看该作者
引用第0楼ajay于2007-09-16 02:23发表的 电源适配器 :
( M! M2 x& d% Q/ A$ H: {现在很多IT设备的电源适配器都是全绝缘外壳,而且输入与输出端之间的隔离也是采用双重绝缘/加强绝缘.它们很多采用三插,适配器内部PCB初级接了一根地线.) B: c' d; j" M
这种结构为什么被判为I类设备?难道这根地线还能起安全目的的保护作用?
从设备的分类说,确实不应该看成classI设备,没有一个可接触的导体是靠接地进行保护的,但往往成了习惯,有保护地线的就是classI设备。不过对于该产品的设计来说不会有任何影响。在设备内部可能存在基本绝缘的地方只有输入端L/N和地之间啦!
5#
发表于 2007-9-29 22:52 | 只看该作者
觉得可能应该属于II类.因为这个输入的地很可能是信号的地,和原边做加强绝缘的.
6#
发表于 2007-10-8 11:35 | 只看该作者
引用第5楼kenfang于2007-09-29 22:52发表的  :
% Z/ [# {* j' F& O: |* f觉得可能应该属于II类.因为这个输入的地很可能是信号的地,和原边做加强绝缘的.
适配器上的地线是信号的地吗?我感觉不是的。
9 S4 D2 ]/ o3 K1 b我认为这根地线是连接到大地的,属于保护地。
) [- q8 R0 ^& z) G4 l所以根据标准来判此类设备属于一类设备,尽管它具有双重绝缘或加强绝缘。
7#
 楼主| 发表于 2007-10-8 22:01 | 只看该作者
引用第6楼david888于2007-10-08 11:35发表的  :. q6 h+ r# {1 W) t2 z# C2 @* x
. q  N3 ]% O) X4 M/ Q7 t
适配器上的地线是信号的地吗?我感觉不是的。
3 @7 d5 W3 _: B, h* W, _我认为这根地线是连接到大地的,属于保护地。0 J9 }$ F& C$ w3 |6 w4 M
所以根据标准来判此类设备属于一类设备,尽管它具有双重绝缘或加强绝缘。
3 l" b" g& r. e) i; C" C+ Z; ]
问题是这个保护接地已不起防电击的作用(因为没有金属外壳),那它存在的意义是什么?: ?' ]; e2 P9 t% h
制造商更多的是为EMI的需要,通常在L/N线与PE之间接上Y电容来滤波。
8#
 楼主| 发表于 2007-10-8 22:06 | 只看该作者
引用第7楼ajay于2007-10-08 22:01发表的  :
$ O. ?8 P6 D" ]" X3 Y! h
4 D. ^. j( j3 q& _5 [( f) m8 X* J+ k2 {& d, u( b
问题是这个保护接地已不起防电击的作用(因为没有金属外壳),那它存在的意义是什么?+ v" j! l+ a& w& W4 `
制造商更多的是为EMI的需要,通常在L/N线与PE之间接上Y电容来滤波。
从这个角度来说,看作“功能地”好像更加贴切。但是功能地和带电件之间要求达到双重绝缘或加强绝缘,而它往往只能达到基本绝缘。比较矛盾
9#
发表于 2007-10-9 09:02 | 只看该作者
引用第7楼ajay于2007-10-08 22:01发表的  :5 }1 b) e) x# g6 A& n) t% J, H

& r! e) p5 s9 y! l+ {
# [: ]3 {- a6 d问题是这个保护接地已不起防电击的作用(因为没有金属外壳),那它存在的意义是什么?* p) ?' q! a* l: N% S( E) y3 m
制造商更多的是为EMI的需要,通常在L/N线与PE之间接上Y电容来滤波。
按照你的意思来理解,没有金属外壳的设备来接地在安全方面上没有意义的?难道不能是对产品内部电路的防护吗?
10#
发表于 2007-10-9 09:12 | 只看该作者
引用第0楼ajay于2007-09-16 02:23发表的 电源适配器 :7 t  y& w% m) R$ j) r4 k) I6 J
现在很多IT设备的电源适配器都是全绝缘外壳,而且输入与输出端之间的隔离也是采用双重绝缘/加强绝缘.它们很多采用三插,适配器内部PCB初级接了一根地线.( G- i! N. w! ~# ~: r
这种结构为什么被判为I类设备?难道这根地线还能起安全目的的保护作用?

/ p* n  ?: `) ]8 p, F" q这根地线能起到安全防护作用,当绝缘失效时。
7 X7 u* f: g1 E( Y$ k2 w你说适配器具有加强绝缘,这种情况在标准中有提及且是允许的。