[信息产品] 信息产品疑难技术问答

[复制链接]
11#
 楼主| 发表于 2007-9-7 19:41 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
引用第45楼annyjin于2007-09-07 15:50发表的  :
  D0 c# E+ p. Wkenfang, 没有猜错应该是我认识的那个,以前的同事。2 F/ V3 S, U+ v4 H2 B
真的是高手如云呀,学习中!
6 u: A) d- a, Y# ?% ]- X
给大家介绍一下,这位美女是Medical的高手,大家有Medical的问题可以请教她.
1 N6 b; ]: ~6 d# M/ N' ^3 n3 O9 I2 S* h  M
我先预约,有空我请喝茶,教我Medical的知识.
12#
 楼主| 发表于 2007-9-7 20:05 | 显示全部楼层
引用第38楼tony0421于2007-09-07 10:30发表的  :* n% c3 _/ W$ x* D: k  `0 X/ Z* @2 r

: N3 k5 `( R' I" [# l1 ]7 K
4 b0 A0 h# x. c" J给ken介绍一下:
  |7 q, T/ ?( ]
9 t) G1 ^7 y5 O  ^barry,安规网的总斑竹,同时也是电源网安规的斑竹之一,真名孙向波,功力深不可测,对很多问题都有自己的独到见解,在这里论坛你可以看到barry在很多问题上的精辟论述。

& l# p  C1 R% I' E5 R,真正的高手啊,建议Tony安排一下,我和Barry见一下.
13#
 楼主| 发表于 2007-9-7 20:42 | 显示全部楼层
引用第35楼barry于2007-09-07 09:55发表的  :
+ f* d- w9 H5 i9 v
; T: u( K" x& D: O. q1 e2 V7 r' M$ y3 b7 {+ ~/ O+ p
kenfang兄舉的這些測試項目是在做60950-1時必做的測試項目,可不是針對未有認証的變壓器的(專門的)隨機測試項目。。。
" E4 Y: x0 O1 l1 `1 t6 j9 M0 n8 N" X8 [% T

! l' o& W5 Y' z& [那是什么呢?难道是绝缘系统方面的测试???+ K" t7 ~% ?' o4 f
请告诉我,我也学习学习.谢谢
14#
 楼主| 发表于 2007-9-7 23:01 | 显示全部楼层
我想你可能误解了标准的意思.  标准在2.7.4中提到IT的只是Table 2E, 我认为标准的原意是说对于可以交换极性的单相设备,包括了IT系统但不限于IT系统, 要使用2个熔断器.
15#
 楼主| 发表于 2007-9-9 21:36 | 显示全部楼层
引用第53楼ajay于2007-09-08 01:12发表的  :. n; W" `, R9 S
我明白是不限于IT系统,我奇怪的是一个不接地或用高阻与地隔离的系统,当接在其上的设备发生对地故障时,在哪里形成回路?对地故障电流不应该很小吗?
+ s- z+ W" ?$ P* H% W1 _/ s'
, m; W5 s5 P- E3 c% {7 K' L1 L, n
这位高手的话题有深度。我没有正面的答复,只有下面的反思:
, @" n# r) F  Q* r反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。
& r. k: x5 q% J
) K0 I: @0 r1 q5 [  w9 D这个问题,我接下来问:IT系统接地电阻阻值是多少?知道的兄弟说一下,谢谢。
16#
 楼主| 发表于 2007-9-11 23:07 | 显示全部楼层
建议大家不要跟贴了。因为跟贴可能因为整个帖子没有中心而显的乱。同时由于话题多,中心不突出,忽略了一部分人话题,影响安定团结。所以请如果有问题的话,建议另外开新贴,多大家都有好处。谢谢。
17#
 楼主| 发表于 2007-9-13 20:27 | 显示全部楼层
引用第64楼ajay于2007-09-11 10:35发表的  :
5 s1 s5 O7 {( c: h* k( J" x: ~' V& o. m2 @4 h0 `
     ' u4 ?$ G8 u; ^! `
IT系统接地阻抗约为1000ohm.
' E1 `7 K/ h! r: g0 B正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:- t% p  m0 e1 `8 L1 M0 \( R, C
1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
, p0 o6 j. z/ I% `) z.......

. `2 W7 m) f1 e7 V- D# r最新信息:NEMKO的工程师告诉我,IT系统的那个N和PE之间的不是阻抗,0 q/ J8 j; B  \" X3 _' i
是一个转换开关,用于防雷击的。并且直言:那是标准中一个错误。$ |' y! @  g9 W% D: `; v+ b. x) ]
大家挺惊讶的吧,呵呵。