反过来,即使是非IT系统,L或N对PE的短路也不一定就是绝对的短路(短路电阻非常小),这样的话,短路电流也不是一定足够使保护装置动作的。您看是不是一个道理。& \; |, [0 T7 m3 G5 w( g3 Z8 S
' C4 [/ ?% \+ A2 O' _
....... & Z/ V4 X. T& { J
IT系统接地阻抗约为1000ohm. K$ [) L) o4 s- j
正常工作的IT系统如一相发生接地故障,分两种情况:
: o% ]3 f M( L) k1)中性点对地绝缘的IT系统的故障电流决定于另外二相非故障接地相的对地电容值;
, b3 a3 C- T0 r+ M- ~2)中性点经接地阻抗接地的IT系统的故障电流受接地阻抗的限制。 ?- z7 \/ \" e
这二种接地故障电流很小,故障电压不超过50 V(安全电压),不需切断故障电路,只取信号发出警报。当发出警报时,应及时排除第一次接地故障,否则当另一相再发生接地故障时将形成相间短路,导致供电中断。
0 `9 `3 h- F2 h因此,我想鉴于IT系统的特殊性,尽管一次故障的短路电流很小,考虑到异相短路引起电网的中断,受电设备还是需要加熔断器,而且为了防止只断开一相的情况,须加2个熔断器. |
|