发表于 2012-6-18 11:44 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
冰雨 发表于 2009-7-7 09:03
( }  H3 v( O3 ?$ P  m  z日标VCT电线中对厚度通常是这样规定的:' j; b4 h" F( e3 F

9 _) @. b& o, g9 N绝缘最小平均厚必须为构造表中値的90%以上,最薄点厚度必须为表中値 ...

' [% \0 F9 ^$ u9 W小日本真是怪,表中的值为何不直接是平均要求呢;还有这个成缆也怪,什么线芯芯径圆直径的20倍,成缆外径的10倍或12倍多好估算,这样常致人犯错。
6#
发表于 2009-7-8 18:48 | 只看该作者
JIS C 3312-2000
5#
发表于 2009-7-8 17:55 | 只看该作者
这个VCT扁线执行哪个标准。
地板
发表于 2009-7-7 20:20 | 只看该作者
相互学习
板凳
 楼主| 发表于 2009-7-7 11:29 | 只看该作者
原来是这样,可能我参照的标准比较旧,现在更新了版本(2000版)。
, P2 r9 Q7 I% M9 \  z  X# }. m谢谢啊!以后有问题还请不吝赐教!
沙发
发表于 2009-7-7 09:03 | 只看该作者
日标VCT电线中对厚度通常是这样规定的:
+ A" H/ p8 n- ?/ u7 F5 g
, Z. H1 d; Y$ y, r, b! K绝缘最小平均厚必须为构造表中値的90%以上,最薄点厚度必须为表中値的80%以上。  A! I3 E' @9 {; q; P& E
护套最小平均厚必须为构造表中値的90%以上,最薄点厚度必须为表中値的85%以上。$ [( i6 F4 \2 \. u1 `7 ?% B/ L

3 R) T% a& M+ c' N例 VCT 2×0.75 SQ 的绝缘标准厚为 0.8mm,护套标准厚为1.7mm
1 v% D' f4 x, u  A1 J7 c绝缘最小平均厚即为 0.8*90%=0.72mm,最薄点厚度为0.8*90%=0.64mm,' I  v9 e( o) T4 l$ r6 A+ Y6 m
护套最小平均厚即为 1.7*90%=1.53mm,最薄点厚度为1.7*85%=1.445mm,2 z  N  Z3 s& }5 ]8 q7 K
; I& }, Y" E( j
不同规格的标准厚不同,具体参照3312的规格表/ E' }% R% S: X* o1 I) F
另外,日本对厚度的测试方法为 测5片10个值,5个最大5个最小然后取平均值.$ _3 [% y7 d& P' V2 I- ]0 _* s
0 B5 d) T7 p# T; n2 y& S
绞距为20倍以下右向.

评分

参与人数 3安规威望 0 安规金币 +12 收起 理由
liyi339 + 2 赞就一个字!
xiaoxiangtongzi + 10 很给力!
0 1:53467

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-5-20 10:46 , Processed in 0.137403 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表