[信息产品] 压敏电阻应该在保险丝前,还是后?

[复制链接]
11#
发表于 2008-9-27 16:15 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
安放在前后的冲击电流要求是不一样的,都需要认证
12#
发表于 2008-9-27 16:37 | 只看该作者
最新的60950-1标准第1.5.9.3章节说得很清楚,VDR(压敏电阻)可以用在功能绝缘之间,也就是保险丝之前的L,N之间,只要VDR有VDE认证。
13#
 楼主| 发表于 2008-9-27 17:24 | 只看该作者
我这个情况是用在GB8898--彩色电视上的。
14#
发表于 2008-9-27 17:42 | 只看该作者
根据60065的OSM decision (Cl. 14), VDR如果有认证可以接在L, N之间。7 x1 L0 B1 N0 A+ `3 \* n2 b
5 j  z+ C, Y/ _
0 U; i0 f: C9 v! D6 w
引用第12楼小山于2008-09-27 17:24发表的  :9 u/ H+ _% Z/ |& j
我这个情况是用在GB8898--彩色电视上的。[/quote]
15#
发表于 2008-9-28 09:15 | 只看该作者
放在保险管前面,冲击电流不够的话还是不行的,即使有认证
头像被屏蔽
16#
发表于 2008-9-28 09:21 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
17#
发表于 2008-9-28 09:27 | 只看该作者
引用第15楼五岳盟主于2008-09-28 09:21发表的  :
3 J" A2 x) S, ?5 G8 a不允许放在fuse之前,否则将人为的降低耐压值。提示:考虑一下耐压测试。
为什么会人为的降低耐压值呢,这个是关键零部件啊,都会控制厂家型号还有参数的啊
18#
发表于 2008-9-28 09:30 | 只看该作者
14.12的要求当然同时要满足,有认证是基本条件。/ |) ~1 q* ]* b2 f+ E, ^. |! `
引用第14楼suuny_yang于2008-09-28 09:15发表的  :. m  f6 R; v! L3 R, p
放在保险管前面,冲击电流不够的话还是不行的,即使有认证
19#
发表于 2008-9-28 09:32 | 只看该作者
[s:3][s:3][s:3]1 e, A, k9 O6 \0 n3 s
引用第15楼五岳盟主于2008-09-28 09:21发表的  :
' _3 v' [) ]" Q$ X6 P不允许放在fuse之前,否则将人为的降低耐压值。提示:考虑一下耐压测试。
20#
 楼主| 发表于 2008-9-28 15:19 | 只看该作者
其实我想我的问题可以归纳为:经认证的压敏电阻是否能达到基本绝缘要求的问题。(GB8898 L-N之间要求达到基本绝缘)