楼主: zihui
打印 上一主题 下一主题

[CE认证] IEC60950中遇到的问题,请大家解答.谢谢

[复制链接]
11#
发表于 2007-7-21 15:56 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
引用第10楼zihui于2007-07-21 15:47发表的  :

- h+ h$ F" j3 U# t你的产品是否分为了一次电路和二次电路?是一次电路和二次电路之间是要求隔离的吗?  X+ ]" ?2 k" Q9 ?7 u
  T" C: S! j. k( z4 ~) o4 p
是否有一个防火的塑胶或金属外壳?5 E% C4 J7 ^7 I* A0 n" Z1 W7 x  n5 [

7 w% d8 r4 D& M/ B输入为市电吗?输出是多少?
3 Q% \% I1 }# \) m/ C
3 F: `/ w7 Y1 s3 d" s6 b# f2 R8 g) ^  \你的产品是MODEL吗?
12#
发表于 2007-7-21 15:57 | 只看该作者
引用第10楼zihui于2007-07-21 15:47发表的  :

' n5 N9 t# F9 T% l# }照片的角度不太好,看不大清楚,也不好分析。。。
13#
 楼主| 发表于 2007-7-21 16:18 | 只看该作者
非常非常的谢谢你热情的回答.有空请吃饭.呵呵3 P6 D- J9 @3 ^. `; E' c

* |+ L4 s/ L9 k' M第一张是PLC,第二张是ADSL+MODEL吧. 两者都是是塑料外壳,PLC是直插式的,接市电.应该是220Vac. ADSL 是有ADAPTOR的,12V的输入,Adaptor是有单独认证的.) H3 C/ H0 H+ b
我看过ADSL的认证报告,是TNV-3电路,可是又说是CLASS III产品,.比较疑惑.能解释一下吗?6 h# w9 q9 Y% _
请问第一张中有个黄色的电容,在变压器旁边,是桥接电容吗?
4 Y' z! l; b4 H* z# j; z1 P. s7 r  Z! N
你能告诉我这些爬电距离,电气间隙怎么量吗?能在图中标明吗?
" h" K/ }0 H0 W0 K7 S# p还有这些绝缘,基本绝缘,附加绝缘,加强绝缘.
7 Q/ J  t. ^9 r' s  M8 }
0 Y0 W5 R5 o4 ^7 K/ ?9 ]) k$ _不理解,呵呵.
14#
 楼主| 发表于 2007-7-21 16:19 | 只看该作者
因为我没有整机,也不知道向谁要去,只好贴上PCB板子让你帮忙看下.
15#
发表于 2007-7-21 16:48 | 只看该作者
引用第13楼zihui于2007-07-21 16:18发表的  :
- [- x" q/ ?  [0 _6 R3 m7 r$ N非常非常的谢谢你热情的回答.有空请吃饭.呵呵/ ~. i8 l/ V9 j% p

8 _. [0 C% T' c第一张是PLC,第二张是ADSL+MODEL吧. 两者都是是塑料外壳,PLC是直插式的,接市电.应该是220Vac. ADSL 是有ADAPTOR的,12V的输入,Adaptor是有单独认证的." S" Q2 w+ w7 Y/ C' \0 b
我看过ADSL的认证报告,是TNV-3电路,可是又说是CLASS III产品,.比较疑惑.能解释一下吗?
2 f/ P! G( W" r$ K& y# M请问第一张中有个黄色的电容,在变压器旁边,是桥接电容吗?
1 y0 r- S+ [! k2 Y.......

/ h4 h8 }9 d( h+ I; g8 f( t1 ePLC是“可编程序控制器”吗? (下次问问题时,注释一下。我还是上百度查到PLC的)
) E4 r) G/ j, [6 d$ ^
$ O; W. N8 B2 @第一张的那个黄色电容,你再看一下,应该是一个Y1电容,是可以看作桥接电容的。
) C% \7 T( u9 @2 R$ J5 e& i+ w7 c/ M: F& ?) e. z: N
我对TNV电路不熟悉。此ADSL由SELV电路供电(ADAPTO的输出为SELV电路),而ADSL电路中又没发现有升压的大电感或变压器,应该可以看做是Class III 类设备。! m* R$ \7 P  \5 z

* v5 b" [4 H1 Y1 m" h, ?你的第一张图是需要隔离的,但照得太不清楚了,不好在图中标明。
8 W2 k: R: G" b! f) x8 Z: O# R
/ S9 @( J( V" T7 }& H第二张照得清楚一点,但其是不需要隔离的。
16#
 楼主| 发表于 2007-7-23 09:03 | 只看该作者
PLC的英文全称是Power Line Communication,即电力线通信,是指利用电力线传输数据和话音信号的一种通信方式。该技术是把载有信息的高频加载于电流,然后用电线传输,接受信息的调制解调器再把高频从电流中分离出来,并传送到计算机或电话,以实现信息传递.
& ?4 w$ p- l( S# _1 y6 W/ Y5 b' {: o" V0 ^: Q9 Z) E

5 u3 Y0 }) R8 ^重新附上这张相片,能不能帮我标明爬电距离和电气间隙啊.
! k( c( w% e& T
) d* Q4 @' V. VADSL是SELV供电,是不是就不用考虑爬电距离和电气间隙了?
17#
 楼主| 发表于 2007-7-23 09:52 | 只看该作者
还有那个黄色的电容,如果有认证的话,还需要做damp,steady state test 吗?
% ]" N0 |* b2 H5 a7 o! N即:温度:40°C±2°C- e. F1 _; ?" F% V# ~9 j
  湿度:90%±3%
& d7 u+ \% e6 d' x  测试时间:21days
18#
发表于 2007-7-23 10:03 | 只看该作者
引用第16楼zihui于2007-07-23 09:03发表的  :1 a7 z1 _5 M# G7 ~- U
PLC的英文全称是Power Line Communication,即电力线通信,是指利用电力线传输数据和话音信号的一种通信方式。该技术是把载有信息的高频加载于电流,然后用电线传输,接受信息的调制解调器再把高频从电流中分离出来,并传送到计算机或电话,以实现信息传递.
$ E+ h3 Z, b/ T4 f. k$ x- q0 W$ T" J7 J1 J; n; O

0 R* O* Y4 h( [6 Q5 w0 l, {重新附上这张相片,能不能帮我标明爬电距离和电气间隙啊.% s9 E. O2 J$ C/ Q. X  b

$ o& q7 P" {$ t' Q# n; Q3 f/ \.......
% X1 k5 _1 W) J" \1 c1 j3 e
你的 ASDL 是不需要 考虑爬电距离和电气间隙的。
. T6 c  [7 e- T: ^7 ^# _- X2 n& r! s  a# v7 a
你的PLC 还是没办法标明爬电距离和电气间隙。
, D* j% f6 y; }0 y3 ~1 B4 B4 f& ?! x
我把你需要考虑爬电距离和电气间隙的地方标出来,你参考一下:
! L2 c7 H9 k. Q% D; k
' E" \7 [, L! bL-N (火线-零线),保险管之前,需要基本绝缘,保险管之后,不考虑。
( i* A6 o( N( k/ _9 s4 F: j; e' R) O3 x' P' E& j2 ]
输入-输出,加强绝缘/双倍绝缘
1 C5 i+ n2 \, @+ z2 ~+ Z+ {4 d! r
不清楚你的PLC是否有PE(大地)存在?
19#
发表于 2007-7-23 10:10 | 只看该作者
引用第17楼zihui于2007-07-23 09:52发表的  :7 I* F7 Q! R# o- Q* ]' ^1 `
还有那个黄色的电容,如果有认证的话,还需要做damp,steady state test 吗?  u+ b' L! H0 _# q
即:温度:40°C±2°C
+ W( o$ O: `7 L# t  湿度:90%±3%4 o' h/ h7 u- Z; B$ V' x' v' s8 p
  测试时间:21days

: m4 b7 l3 R- j) ~, ]0 U不需要。
+ b# p( ~- u6 j2 T% X# i; h3 I% A  W
! z3 [9 D9 P2 d- @" u$ R) B% bdamp heat, steady state test 是IEC 60384-14 clause 4.12 的测试。4 x7 d% A1 l% t& f+ `6 n) c
/ N( T2 s3 E" _6 N1 S" d2 U
如果Y电容有认证的话,应该是符合 IEC 60384-14 的。
20#
 楼主| 发表于 2007-7-23 16:41 | 只看该作者
PE你指的保护接地吧,是地线吗?没有的.只有火线和零线.但是PCB板上有功能接地,有铺铜箔作为大地防EMC的,这个应该不算PE吧.