[GB灯具] 灯具打耐压时设置泄露电流问题

[复制链接]
楼主
发表于 2022-5-11 22:29 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
理解要点:  n0 a8 c: V/ _  J
( j2 P& [+ K  K# z" v) r$ Y5 ~
(1)对“工作电压”的理解:8 |# O) V9 M4 t% `  Q0 W  s
由于家用电器中新技术的发展,比如变频技术,微波炉高压倍压电路、负离子发生器等,器具使用的是 220V的额定电源电压,但在器具内部可能出现高于电源电压的工作部件,则需要对这些部件单独进行实验。
- u" Z, z4 }! Q/ u6 t3 o
- }$ T, x$ W$ f3 C) m% y(2)依据器具的额定电压确定电气强度值,如对一台额定电压为 220 V的电风扇,在“发热”试验后,断开电源,立即进行电气强度试验。基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘分别施加1 000 V,1 750 V,3 000 V 的耐压,历时1 min。
& ]# v) j6 Q4 g& N对I类结构中的Ⅱ类部件,对其基本绝缘、附加绝缘分别施加耐压。8 B2 I% D$ u9 M
+ a5 k0 _; t6 q* q
(3)对“短路电流 I、跳闸电流 I、短路和释放能量分别为 800 VA 和 400 VA”的理解:耐压测试仪由“高压升压回路,漏电流检测回路,指示仪表”组成。一旦出现击穿,漏电流超过设定的击穿电流,能自动切断输出电压并报警。* D+ g( m' U+ |% U3 u: ~
如 4 000 V以内的试验电压,跳闸电流I设置为 100 mA,短路电流 I,设置为200 mA,则高压变压器的释放能量为 400 VA,短路能量为 800 VA。7 j. }7 ~/ \  b4 q2 A5 |, P7 b
实验室要求耐压测试仪的高压变压器容量配置至少为 800 VA。
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2022-5-11 22:31 | 显示全部楼层
简单点理解就是电流设置为100mA。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2022-5-12 19:23 | 显示全部楼层
fmzddj 发表于 2022-5-12 15:05* I9 q' y" i& f' U
漏电流设置这么高吗?我看资料认为漏电流超过5mA,已经到达危险点了

3 c" ]! P2 u* `- g* [0 p测试电气强度,测试仪器设置100mA ,  
, M( E( `# T- J又不是测试泄露电流。
9 ^0 j7 i8 j$ @& v好好看看标准 。
回复 支持 反对